4.6设备管理
1.净化空调系统设施在运行中性能的好坏直接决定洁净手术部的性能,所以必须对应于医院运行状态,恰当地操作各种设备,监视运行中变化状态,保证设备运行正常。
(1)设专门维护操作人员,操作人员应熟悉并遵守设备的法定保养标准,定期维护。
(2)制定运行手册,在运行开始前、启动时、运行中和停止后,都应有检查和记录。
2.净化空调系统主要装置日常检查维护内容
(1)空气处理机组。每个月检查一次,清扫内部,尤其是对热交换器要用高压水冲洗。
(2)新风机组。每日检查一次,保持内部干净粗效滤网每两天清洗一次,粗效过滤器每1~2个月更换;中效过滤器每周检查一次,三个月更换;亚高效过滤器一年更换一次。
(3)高效过滤器一年检查一次,当阻力超过设计阻力160Pa或已经使用三年以上时应有应予以更换。
(4)排风机组中的中效、高效过滤器,每年更换。如做特殊污染手术,每做一例手术必须更换,换下的过滤器必须密封运出,焚烧处理。
(5)吊顶送风天花应每月检查一次,并清洁内部表面(阻漏式天花除外)
(6)回风口过滤器要定期检查,每年更换一次,如做特殊污染手术,每做一例手术必须更换,密封取出焚烧,并用消毒液擦拭回风口内外表面。若做一般污染手术,每做一例手术后必须立即使用消毒液消毒并进行彻底清洗。
3.电气与医用气体
(1)电气装置。定期检查是否有短路,电压是否符合要求,是否有缺相现象。测试各支路电流是否有异常现象,定期检查各配电柜(盘)或线路是否有松动现象,定期检查各接地线电阻是否符合要求,定期检查各电气元件的良好性。
(2)医气装置。定期检查各种气源是否符合要求,各种气源压力表定期做校验。