2.2 洁净手术部用房的技术指标
1.洁净手术部的各类洁净用房除细菌浓度(沉降菌法浓度或浮游菌法浓度)和洁净度级别应符合相应等级的要求外,主要技术指标还应符合表2-1的规定。
2.洁净手术部各类洁净用房技术指标的选用应符合下列原则:
(1)相互连通的不同洁净度级别的洁净室之间,洁净度高的用房应对洁净度低的用房保持相对正压。最大静压差不应大于30Pa,不应因压差而产生哨音。
(2)相互连通的相同洁净度级别的洁净室之间,应按要求或按保持由内向外的气流方向,在两室之间保持略大于0的压差。
(3)为防止有害气体外溢,预麻醉室或有严重污染的房间对相通的相邻房间应保持负压。
(4)洁净区对与其相通的非洁净区应保持不小于10Pa的正压。
(5)洁净区对室外或对与室外直接相通的区域应保持不小于15Pa的正压。
(6)洁净手术室手术区(含Ⅰ级洁净辅助用房局部100级区)工作面高度截面平均风速和洁净手术室换气次数,是保证要求的洁净度并在运行中不超过规定的自净时间,所必须满足的指标。
(7)眼科手术室的工作面高度截面平均风速比其他手术室宜降低1/3。
(8)与手术室直接连通房间的温湿度与手术室的要求相同。
(9)对技术指标的项目、数值、精度等有特殊要求的房间,应按实际要求设计,但不应低于表4.0.1的标准。
(10)表2-1中未列出名称的房间可参照用途相近的房间确定其指标数值。
表2-1 洁净手术部用房主要技术指标
名 称 |
最小静压差(Pa) |
换气 次数(次/h) |
手术区手术台(或局部100级工作区)工作面高度截面平均风速(m/s) |
自净时间(min) |
温度(℃) |
相对 湿度(%) |
最小新风量 |
噪声dB(A) |
最低照度(lx) |
程 度 |
对相邻低级别洁净室 |
(m3/h·人) |
(次/h) |
特别洁净手术室
特殊实验室 |
++ |
+8 |
- |
0.25~0.30 |
≤15 |
22-25 |
40-60 |
60 |
6 |
≤52 |
≥350 |
标准洁净手术室 |
++ |
+8 |
30-36 |
- |
≤25 |
22-25 |
40-60 |
60 |
6 |
≤50 |
≥350 |
一般洁净手术室 |
+ |
+5 |
18-22 |
- |
≤30 |
22-25 |
35-60 |
60 |
4 |
≤50 |
≥350 |
准洁净手术室 |
+ |
+5 |
12-15 |
- |
≤40 |
22-25 |
35-60 |
60 |
4 |
≤50 |
≥350 |
体外循环灌注
专用准备室 |
+ |
+5 |
17-20 |
- |
- |
21-27 |
≤60 |
- |
3 |
≤60 |
≥150 |
无菌敷料、器械、一次性物品室和精密仪器存放室 |
+ |
+5 |
10-13 |
- |
- |
21-27 |
≤60 |
- |
3 |
≤60 |
≥150 |
护士站 |
+ |
+5 |
10-13 |
- |
- |
21-27 |
≤60 |
60 |
3 |
≤60 |
≥150 |
准备室
(消毒处理) |
+ |
+5 |
10-13 |
- |
- |
21-27 |
≤60 |
30 |
3 |
≤60 |
≥200 |
预麻醉室 |
-- |
-8 |
10-13 |
- |
- |
22-25 |
30-60 |
60 |
4 |
≤55 |
≥150 |
刷手间 |
0~+ |
>0 |
10-13 |
- |
- |
21-27 |
≤65 |
- |
3 |
≤55 |
≥150 |
洁净走廊 |
0~+ |
>0 |
10-13 |
- |
- |
21-27 |
≤65 |
- |
3 |
≤52 |
≥150 |
更衣室 |
0~+ |
- |
8-10 |
- |
- |
21-27 |
30-60 |
- |
3 |
≤60 |
≥200 |
恢复室 |
0 |
0 |
8-10 |
- |
- |
22-25 |
30-60 |
- |
4 |
≤50 |
≥200 |
清洁走廊 |
0~+ |
0~+5 |
8-10 |
- |
- |
21-27 |
≤65 |
- |
3 |
≤55 |
≥150 |
注: 1 “0~+5”表示该范围内除“0”外任一数字均可。
2 最小新风量还应符合7. 1. 6条的规定,产科手术室为全新风。 |