|
|
|
净化送风天花阻尼散射网维护: 2000目高密度聚酯网层如纱网受到严重污染,或受到人为损坏,应由专业维修人员处理
手术室地板胶维护 术后及时用洗涤剂清洁地面,祛除有色药品污迹 不要在地面上拖行重物或粗糙锐利的物品定期全面清洁保养地板胶,1次 /1~2个月 。(推车、坐凳的黑色胶轮,如较长时间固定放置在地板胶上,会导致地板胶变色,建议:将黑色橡胶轮更换为白色塑胶轮)
手术室墙面涂料 墙面维护推车时注意勿碰撞墙面术后及时清洁墙面上的血液或其他药品污迹如墙面受到重力或利器的作用而损伤,请通知专业维修人员修复
气密封自动门 特点与开启方式 微电脑控制 气密封效果
开门方式: 感 应 电 动 手 动
自动门安全系统 红外线安全系统红外线遥感系统感应到人体信号后立即动作。自动延时关闭功能开启后会停留 7~10秒然后自动关闭。 维护方法通电时采用感应或电动开关开门,勿用手强行拉门在自动门运行范围内,严禁堆放杂物如果需要调整运行时间与速度,应由专业人员操作定期维护保养,上润滑油,紧固易松件等如果发现在通电的状态下自动门无法关闭或出现其他异常情况,请立即关闭门的电源开关,通知维修 人员检查维修
手术室中央控制面板: 时钟显示 计时钟显示空调温湿度显示控制屏照明开关空气净化系统开关麻醉废气排放开关高效过滤器报警医用气体报警免提电话系统
操作与维护方法 : 触摸式开关,轻触按键应指定专人操作、调控背面维修型,故障由专业维修人员处理
医用气体终端:
医用气体终端是医疗气体 管道的输出口 手术室设置两套医气终端:藏墙式吊塔式 特点与操作方法自动气密封和自锁功能不同气体终端的插口、插头各不相同,不能互换接通:单手持插头,对正终端插口插入,听到“咔”声时,表示插头锁定针已卡入插头槽内,并已连接牢固,气路自行开通
特点与操作方法关闭:一手轻压外环,另一手握住插头,待插头自行弹出。插头弹出后,气路自动关闭。
注意事项拔出插头时,应握住插头及其连接部件,防止脱手落地,造成部件损坏 不得随意拆卸气体终端,严禁在带压情况下拆卸!如发现气体终端有气体外泄,应及时通知专业维修人员,无压力的情况下检修气体终端禁油,以防意外
麻醉废气排放系统:
操作方法与注意事项:开启多功能控制面板上的麻醉废气排放开关,系统即启动手术完毕及时关闭麻醉废气排放开关(麻醉废气排放系统是负压抽吸设备,长时间开泵不仅消耗电能, 还会缩短泵机的使用寿命) 净化空气处理系统: 高效过滤器的更换 高效过滤器使用寿命:3 ~ 5年(视外界环境与维护情况)空气净化处理系统内有压差感应报警装置当高效过滤器需要更换时,控制面板上会发出声光报警提示,请及时与专业人员联系更换
各级空气过滤器的关系与更换粗效过滤器保护中效过滤器中效过滤器保护高效过滤器均为一次性抛弃型,使用寿命:粗效 3~5月;中效 8~12月过滤器应由专业人员更换
回风口过滤器的清洁洁净辅助用房回风口安装有金属网粗效过滤器金属网粗效过滤器为永久型金属网粗效过滤器应由专人每周清洗一次
|