2.3.4.6 蒸发器制冷量的调节——露点温度的稳定手段 
任何用户的压缩空气负荷总是变化的,因此要求冷干机的制冷量也相应变化以适应压缩空气的负荷变化,从而实现稳定的压力露点。 
在冷干机中,膨胀阀、热气旁通阀、水量调节阀/压力开关等部件参与了冷干机制冷量的调节。 
膨胀阀的节流作用把经过冷凝的制冷剂从常温高压变成低温低压并供给蒸发器,同时通过检测制冷压缩机的吸气过热度控制制冷剂供液量,以达到调节蒸发器的制冷量与压缩空气负荷相适应的目的。 
在膨胀阀减少蒸发器供液量以适应压缩空气负荷变化同时,热气旁通阀也动作——把未经冷凝的制冷剂直接旁通至膨胀阀后或压缩机吸气侧,其作用是: 
1)制冷压缩机在工作时,排气量是不变的,当膨胀阀减少供给蒸发器的制冷剂后有一部分制冷剂停留在制冷系统的高压侧,采取旁通可以使制冷循环的正常进行; 
2)防止压缩空气负荷减少时,蒸发器内结冰(即“冰堵”)现象的产生(由于负荷减少时,蒸发器铜管表面温度可能低于水的冰点,凝结水就会在蒸发器里结冰而阻塞气流通道)。 
3)可以预防压缩机“液击”现象的产生。 
制冷系统是一个循环过程,因此通过膨胀阀和旁通阀调节蒸发器和压缩机适应了压缩空气负荷后,也要求冷凝器的冷凝能力适应蒸发器的负荷变化。在冷干机中冷凝器的冷凝能力是通过水量调节阀(水冷凝器)或压力开关(风冷凝器)来调节: 
通过检测制冷剂冷凝压力,水量调节阀可以自动调节其阀芯开启度来控制冷却水量,保持制冷剂压力在正常值范围内。 
通过检测制冷剂冷凝压力,压力开关可以自动启动/停止冷凝器的冷却风扇,保持制冷剂压力在正常值范围内。