污垢热阻
dirtiness resistance;fouling resistance 亦称“污垢系数”。指换热器换热表面上积有某种污垢(如水垢、污泥、油污和烟灰等)时所形成的附加导热热阻。常用符号“Rf”表示,单位为(m2·℃/W。数学表示式为:
Rf=1/K—1/K0
式中,K0为换热表面清洁无垢时的传热系数W/(m2·℃);K为相同工况下换热表面结垢后的传热系数W/(m2·℃)。其量值大小与流体是否清洁、流速大小、温度高低、换热表面的材料、光滑和洁净程度等因素有关。由于很难计算准确,故通常均按经验数据选定。污垢热阻的逐步形成,必将导致换热器传热系数的相应减小,促使换热器的传热性能日益恶化。为了防止污垢热阻不断增大,应当注意选用洁净的流体(如处理过的水),并经常对换热器进行必要的清洗等。表14—4列出换热器中几种污垢热阻的大致数值。
表14—4污垢热阻值
流体种类 |
污垢热阻Rf m2·℃/W |
蒸馏水
海水(低于52℃)
海水(高于52℃)
自来水、井水(低于52℃)
自来水、井水(高于52℃)
处理过的锅炉给水
制冷剂掖体
制冷剂蒸汽
不含油的水蒸气
压缩空气
循环冷却油、机油、变压器油
气态有机化合物 |
0.0001
0.0001
0.0002
0.0002
0.00035
0.0002
0.0002
0.00035
0.0001
0.00035
0.00018
0.0001 |
——摘自《安全工程大辞典》(化学工业出版社,1995年11月出版)