您当前的位置: 气体分离设备商务网 → 技术交流 --> 冷干机问答 --> 帖子:“可以用蒸发温度来代替“压力露点”吗?”
收藏此帖
帖子主题:可以用蒸发温度来代替“压力露点”吗?
楼主:游客4193 [2006/12/19 12:50:43]
可以用蒸发温度来代替“压力露点”吗?
在冷干机里,蒸发温度(蒸发压力)的读数是不能用来代替压缩空气的“压力露点”的。这是由于在换热面积有限的蒸发器里,压缩空气与冷媒蒸发温度在热交换过程中存在不可忽略的温差(有时可达4~6℃);
压缩空气所能冷却到的温度总比冷媒蒸发温度高。另外处于蒸发器与预冷器之间的“气水分离器”的分离效率也不可能是100%,总有一部分分离不尽的细小水滴会随气流进入预冷器,并在那里“二次蒸发”还原成水蒸气,使压缩空气含水量增加,露点上升。因此在这种情况下,所测得的冷媒蒸发温度总比压缩空气的实际“压力露点”来得低。