医用中心供氧由中心供氧站(可采用氧气瓶组供氧,液氧供氧,医用变压吸附式制氧设备供氧)的气源氧气,并有管道、阀门、终端组成。该系统将气源氧气通过减压装置和管道输送到手术室、抢救室,治疗室和各个终端提供医疗使用。供氧站适用于各级医院的新建、扩建、改建工程,并可提高医院的管理水平和档次。供氧站一般按照YY/T 0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》的要求设计、生产安装,供氧站须经国家医疗器械质量认证中心质量体系认证,其质量体系符合GB/T19001-1994-ISO90011994 YY/T 0287-1996-ISO134851996标准要求 

工作原理

    医用中心供氧系统是由中心供氧站、管道、减压器、安全阀、氧气终端、电控柜等附件组成。氧气瓶组供氧汇流排,必须设两组氧气瓶交替供氧,采用自动或手动切换;液氧供氧必需选择室外与办公室、病房、公共场所及繁体道路距离应大于7.5米处放置500L的液氧罐,气化器等附件;医用变压吸附式制氧设备供氧 ;中心供氧系统中的管道、氧气管道直径保证使用麻醉机,呼吸机和其他医疗器械的终端处压力不低于0.4MPa;普通病房终端处的压力不低于0.2MPa ;终端 。氧氧终端采用快速接头,并设有维护开关,龙飞牌中心供氧系统还可按用户需要配置吸氧插卡,计价器(吸氧时可自动计费)治疗带;上配置氧气终端插座,吸引终端插座传呼对讲终端、床头灯、电源开关、插座、电话插口,为了现代化病房内美观、幽雅、色调协和,任意选用不同颜色。

用途

    医用中心供氧气源通过减压装置和管道输送到手术室、抢救室、治疗室、和各个病房终端处,提供医疗和医疗器械使用。

技术指标

氧气输出压力:0.2MPa0.4MPa

远端管道压力损失:<10‰

小时管道泄漏率<0.5‰

每个终端流量:>10L/min

管道接地电阻<100Ω

报警压力误差:≤3‰

工作环境

环境温度:5℃40℃

相对温度:≤80‰

大气压:86-106KPa

供氧站氧气浓度:<23‰

                  