会员注册 | 二级域名申请 | 我能做什么? | 网站说明书 | 协议书下载 | 广告预定 | 企业邮局 | 标准库 | 关于我们
免费法律咨询
首页 企业目录 产品目录 求购信息 二手设备 备品备件 行业资讯 行业论文 行业标准 技术专利 企业管理 行业书库 人才招聘 专家介绍 技术交流 友情链接 我的交易区
技术交流首页 | 登录 | 用户注册 | 今日新帖 | 搜索 | 我的收藏夹 | 插件: 万年历 | 杭州公交线路查询
您当前的位置: 气体分离设备商务网 → 技术交流 --> 空分设备经验技术交流 --> 帖子:“在对氧气瓶进行水压试验时应注意哪些安全问题?”
收藏此帖
帖子主题:在对氧气瓶进行水压试验时应注意哪些安全问题?
楼主:游客0454 [2006/1/23 21:37:03]
答:对氧气瓶进行水压试验时应注意以下几点:
    1)在卸下瓶阀前,必须排除气瓶中的剩余压力,以免卸瓶阀时伤人;
    2)氧气瓶在试压现场直立时要放稳,以免歪倒而伤人;
    3)在检查氧气瓶内表面时,要用12V以下的低压灯照明;
    4)水压试验现场应宽敞;操作者的手套、工作服严禁有油脂,以免带入氧气瓶内;
    5)水压试验前要仔细检查试压泵、试压管路是否畅通;排尽泵及管路内的空气;当确认没有异常时方可进行水压试验;
    6)在进行水压试验时,氧气瓶与操作者之间应设置可靠的防护设施。氧气瓶周围1m以内不得站人;
    7)试压用瓶嘴接头应上紧,以免在进行水压试验时压力升高时冲出伤人;
    8)在进行水压试验中,要按操作规程操作试压泵;不能敲击氧气瓶、试压泵;不能松动或上紧试压泵及试压管路接头的螺丝;不能拧紧试压用瓶嘴接头;
    9)在进行水压试验中要注意观察压力表的指示,不得超过试验压力;注意观察氧气瓶、试压管路、试压泵的情况。同一气瓶不准重复进行超压试验;
    10)试验结束后上瓶阀时要涂上黑铅粉。但只能用水玻璃调和,不能用铅油调和。所用工具也要禁油;
    11)试验完后按指定地点存放气瓶。堆放气瓶时必须确认氧气瓶放稳后才能离开。


普通帖 多彩帖
标题:

回复内容

快捷键:Ctrl+Enter(提交回复)


Copyright©2001版权所有_杭州汉皇网络科技有限公司 联系我们:webmaster@cngspw.com  浙ICP备10209442号-1 ICP经营许可证 浙B2-20100450
服务热线:0571-85065806  传真:0571-85065896 地址:杭州下城区高新技术产业基地电子商务园区费家塘路588号4号楼402-403室
主办单位:杭州汉皇网络科技有限公司  本网站法律顾问:汪卓君律师(浙江杭天信律师事务所)
cngspw.com(hangzhou_china),Ltd;Allrights Reserved 版权声明  

execute:50.781