   答:静电积聚是可爆系统(氧--可燃物)的引爆源之一。由于液氧的单位电阻值较大,因而易产生静电积聚现象。试验证明,液氧静电积聚很大程度上与其含二氧化碳、水的固体颗粒及其他固体粒子有关。液氧在不接地的管路内,有可能产生电位为数千伏的静电,因此必须采取防止静电积聚的措施。具体是:
    1)空分塔必须在距离最大的两个部位接地;
    2)空分塔主塔、副塔、冷凝蒸发器、液体吸附器、液体排放管和分析取样管应单独地接通回路,或法兰处有跨接导电措施;
    3)保证空分塔内液流的清洁,防止各种粉末的进入;
    4)空分塔内液体管路的管径,应保证液体具有最低允许流速。