空压机安装事项及散热方式建议图
I. 安装注意事项
a) 必须放置在足以承受机体重量的地板或楼板上;
b) 注意保持机座的水平;
c) 尽量远离湿度大的地方,如不要太靠近冷却水塔或蒸汽出口;
d) 必须保留足够的保养及散热空间;
e) 建议设备周边空间不少于90公分,如因场地限制必须靠墙或墙角安装空压机时,请洽询设备供应商。
II. 风冷式空压机散热要求
空压机
功率[kW] |
不安装导风管 |
安装导风管 |
冷却气量[m3/h] |
散热口面积[m2] |
冷却气量[m3/h] |
散热口面积[m2] |
4 |
1800 |
0.25 |
800 |
0.06 |
5.5 |
2270 |
0.30 |
1000 |
0.08 |
7.5 |
3025 |
0.40 |
1300 |
0.10 |
11 |
5800 |
0.72 |
2900 |
0.22 |
15 |
5800 |
0.72 |
2900 |
0.22 |
18.5 |
9000 |
1.10 |
4500 |
0.34 |
22 |
9000 |
1.10 |
4500 |
0.34 |
30 |
11000 |
1.35 |
5500 |
0.42 |
37 |
13000 |
1.60 |
6500 |
0.48 |
45 |
13000 |
1.60 |
6500 |
0.48 |
55 |
16000 |
1.80 |
8000 |
0.59 |
65 |
17200 |
2.25 |
8600 |
0.64 |
75 |
18400 |
2.40 |
9200 |
0.68 |
75 |
20000 |
2.50 |
10000 |
0.74 |
90 |
32000 |
4.00 |
16000 |
1.18 |
110 |
32000 |
4.00 |
16000 |
1.18 |
132 |
48800 |
6.00 |
24400 |
1.74 |
160 |
48800 |
7.00 |
24400 |
2.11 |
III. 空压机房散热方式建议图
a) 自由安装,自然散热 b) 自由安装,排气扇散热
c) 导风管散热 d) 夏天导风管散热,冬天自然散热
e) 夏天导风管散热,冬天导风管取暖