帖子主题:车间仪表气压力下降或断气怎么办?
楼主:游客1388 [2003/8/29 15:02:13]

答:表现现象:仪表气压力下降,发出声光报警信号,可能造成所有气动阀门误动作或不动作。原因是中压氮阀门关闭或中压氮压力下降。
处理步骤:
1.就地检查中压氮阀门,如果阀门突然关闭,应立即打开。
2.如果是设备加温吹扫或氮压机突然跳车引起中压氮压力下降,由值班长通知氧氮压岗位增开一台氮压机或关小加温吹扫阀。
3.中压氮压力回升若有困难,换用空压站仪表气源。
故障结束标志:仪表气压力恢复大于0.45MPa。