会员注册 | 二级域名申请 | 我能做什么? | 网站说明书 | 协议书下载 | 广告预定 | 企业邮局 | 标准库 | 关于我们 |
|
技术交流首页 | 登录 | 用户注册 | 今日新帖 | 搜索 | 我的收藏夹 | 插件: 万年历 | 杭州公交线路查询 |
您当前的位置: 气体分离设备商务网 → 技术交流 --> 意见交流 --> 帖子:“吊装式逆流冷却塔使用应注意的问题” |
![]() |
帖子主题:吊装式逆流冷却塔使用应注意的问题 |
|
|||
1 与常规逆流冷却塔的区别 ① 淋水密度高达16.5m3/(m2·h),而常规逆流冷却塔的淋水密度一般不超过12 m3/(m2·h),较大的淋水密度不仅降低了循环水的费用,而且在出力相同的情况下可使吊装塔的占地面积更小。 ② 气水比只有0.66(常规逆流冷却塔的气水比多在1.2左右),因而风阻小、能耗低。
2 应注意的问题
① 建筑物间的距离
《石油化工企业厂区总平面布置设计规范》对冷却塔与其他建筑物之间的距离有明确规定,在用地紧张的情况下,通常按最小间距布置。但吊装式逆流冷却塔不应按最小间距布置。这是因为,若按规定的最小间距布置则吊装式逆流冷却塔与其他建筑物间的距离较近,水汽对周围建筑的影响较大。
① 运行中要注意检测油品污染指标
如果循环水中的油类物质含量>10mg/L,则会对循环系统造成很大危害,为此必须采取适当的处理措施。
一般可采用集水池通过溢流除掉浮油,而对于不溶于水的烃类物应先用表面活性剂进行乳化,再用10%的NaOH溶液清洗。若油品出现大量泄漏则很难清洗干净。故在日常检测中要严密注视污染指标的变化,发现异常则应尽早查看相关部位,防止由油品大量泄漏带来的不必要损失。
③ 系统维护时注意检查滤网上有无异物
过水道处的滤网上经常会有塑料袋等杂物,要随时清除。需要注意的是,在把滤网提出水面之前应先用长棍等工具把滤网下部的杂物搅动起来,待其附着在滤网上后再轻轻提起,以避免杂物(尤其是塑料类制品)经吸水池进入系统而堵塞换热器或喷头。 |
|