铁西冷冻机修复过程的回顾

袁记将

    二车间负责铁西350m3/h 制氧机的日常维护工作,350m3/h 制氧机属分子筛流程,带有冷水机组。

某日,冷水机组出现问题,不能把空气冷却至正常温度,钳工过去检查,发现氟里昂压力低,随后就往里充至正常压力,(高压14㎏左右、低压4—5㎏/c㎡)过了不多会,类似现象再次发生,决定对本冷冻机进行系统保压,外部无任何漏点,但压力下降,通过最终判断检查,发现蒸发器内部泄露。

   制氧站站长向老板汇报此事后,老板决定重新换一个蒸发器,(因为此老板在福州有一个冷冻机制造厂,对制造一台蒸发器信心十足,对购买一台新的价格偏差太大)所以,站长董就把现在的蒸发器外行、尺寸、及型号全部告诉了制造者。

由于天气一天比一天热,空气进分子筛温度越来越高,板式阻力渐渐上升,最后上至满表,由于今年炼钢及钢材销售十分红火,本套制氧机高温进气生产,通过一段时间空气量渐渐下降,董打电话与我联系,我只能告诉他停车加温再开车。

再一次的开车后,没有几天就又停车加温待命开车,此时,蒸发器已从南方拉来,铁西通知二车间更换蒸发器,钳工到达现场后,发现新换蒸发器高了许多,原来的管道接口必须从新割掉在焊,用尺子从量一下,新造蒸发器比原来高了三百毫米,经过一天连续备战,终于把错了位的蒸发器焊接在冷冻机及分子筛进口上,通过开机试运转,一切正常。

盛夏一天天接近。温度一天天攀升。三套冷冻机蒸发器出口的空气温度就越来越高。6月20几日的某天,铁西来电,3号空分冷冻机又坏了,不制冷。(原来是阀片坏了)。大刚他们更换阀片后又启动,一切正常,(当时未测电流)。又过了几天,铁西又来电说电机发热,里面有异常声音,当时,二车间钳工正在检修膨胀机,厂里派陈主任带人进入现场,发现电机损坏,检查机器内部,发现润滑油比较脏,认为是油脏造成的电机烧坏。陈主任用四氯化碳把整个系统全部清洗一遍,再启动后一切正常。(当时是星期五,阴雨连天)。星期四,也就是说修复后的5—6天,电机及轴瓦全部损坏,据操作者讲,当时电流很高,机体温度也比较高。此时,我也赶到了现场,前因后果分析原因所在。第一、当高、低压一切正常时,电机电流也正常,但出蒸发器冷煤温度偏高,电机机体温度也偏高,如果增加冷煤充入量,也可使蒸发器冷煤出口温度下降,电机机体的温度也可下降,但是电机电流超标很多,正常时电流为21左右,如果加点冷煤,使冷煤高、低压力均升高,电流可高达28—30左右,而且电机机体温度很高。第二、因上一次修理本冷冻机是陈主任带人干的,就打电话把这里的经过告诉了他,通过大家的共同分析,认为,上次清洗时使用的四氯化碳太多,而且,冷凝器下部有一个较低的位置容易存一部分四氯化碳,吹除是不能全部吹除干净的,造成一部分四氯化碳和冷煤混合。首先是降低制冷效果,从原因上分析,因四氯化碳比重大的多,要想达到标准的制冷量必须再加冷煤,一旦冷煤加大必然使高、低压侧压力升高,电机电流上升和机体温度的升高,这也很自然。所以决定,把整个系统进行再次吹除,在冷凝器最底部用电钻钻一个眼,用仪表气吹了整整一个晚上,然后在保压抽真空,为了万无一失决定把正在运行的二号空分一台冷冻机拆下装入三号空分,看其运转效果,当充加冷煤后,发现和原来运转的情况基本相同。当时停机后陷入一片深思,这是为什么?通过长时间的回忆发现,自从更换这台蒸发器后接二连三出现不少问题,特别是最近一段,普遍现象是电机过载、机体温度升高、进口处阀片不断烧坏等,越想越觉的和这台蒸发器有关系,但是什么关系呢?矛盾很多.是运行工告述了我们,尽管蒸发器出口温度高,但此蒸发器空气出口温度在三套中最低.一句话提醒了我们,就是蒸发器更换后换热效果大量改善的原因造成的。

原因是:当蒸发器换热面积增大后,虽然冷煤出口温度很高,但仍能使空气冷至较低的温度,这就说明了冷冻机做功在增大,电机机体温度的升高就是出蒸发器冷煤温度升高造成的。所以电机电流上升也成自然。

因为冷煤出冷冻机温度的升高,压力也自然升高,低压侧升高,高压侧也会自然升高,电流升高也顺理成章。针对这个问题,生产第一,冷冻机成了关键。为了降低冷煤进冷冻机机体温度,陈主任提议,从膨胀伐后直接引一根铜管进入压缩机前,使这部分冷量不参加换热直接进入机前,通过赶造后,效果十分明显,但不很理想,原因是这根旁通管上装的一个小伐,伐的孔径太小,通过能力不够。

董发现问题的前因后果,就争加了勇气,对后来换下来的蒸发器进行检漏修复,通过检漏,又重性把原来的蒸发器更换过来,一切如初。

为什么蒸发器更换了几个月问题才暴露出来,原来是,当时是春天,气温不算太高,虽负荷加大一点问题不大,一旦进入盛夏,蒸发器的加大,环流温度的升高,蒸发器不匹备越来越明显,(当然这是通过几次修复再修复后总结出来的)。这一点十分明显,哪一天气温比较低或阴雨时,电机电流明显下降,意思是说,如果气温不算高,更换后的蒸发器基本上能用。

通过近一段时间实际观察,使用效果十分良好,同时,也给我们维修冷冻机集累了宝贵的经验。



普通帖 多彩帖
标题:

回复内容

快捷键:Ctrl+Enter(提交回复)


Copyright©2001版权所有_杭州汉皇网络科技有限公司 联系我们:webmaster@cngspw.com  浙ICP备10209442号-1 ICP经营许可证 浙B2-20100450
服务热线:0571-85065806  传真:0571-85065896 地址:杭州下城区高新技术产业基地电子商务园区费家塘路588号4号楼402-403室
主办单位:杭州汉皇网络科技有限公司  本网站法律顾问:汪卓君律师(浙江杭天信律师事务所)
cngspw.com(hangzhou_china),Ltd;Allrights Reserved 版权声明  

execute:314.453