2#14000空压机倒油泵误停车事故分析
晁安民
2#14000空压机组2003年8月4日因倒油泵操作不当,造成两台油泵都停止运转。空压机因油压过低而自动停车,对此事故进行如下分析:
一、 油泵互投的作用及互投条件:
空压机的两台油泵正常情况下时是一用一备。为了防止运行油泵有可能的故障造成因空压机供油不足而事故停车,特设备用泵的互投。即当空压机供油压力低于某个值时备用油泵自动启动。此时两台油泵同时运转。当油压略高于备用泵启动触发油压时,故障泵停止运转。备用泵作为主泵运行,完成互投作用。
二、 互投的逻辑图及互投原理:
1、 逻辑图如下:
:![](/Doc/BBS/13/20063/200603162246421839/image001.gif)
![](/Doc/BBS/13/20063/200603162246421839/image002.gif)
2、 逻辑块的说明:
1)MAXPULSE:最大脉冲输入逻辑块,功能:限制脉冲信号通过的时间(时间可设定)。
![](/Doc/BBS/13/20063/200603162246421839/image003.gif)
MAXPULSE时序图如下:
2)RS触发器:真值表如下:
R |
S |
输出 |
0 |
0 |
保持 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
不允许 |
3、 工作过程:
当一台油泵正常启动后,它的运转信号SOS1002(A泵)通过MAXPLUSE逻辑块输出一个时间很短的脉冲信号(设定值为2 秒)。RS触发器的R端,使RS输出为“0”。此信号输入逻辑块AND1和AND2同时反相后(即变为“1”)。输入逻辑块AND3和AND4油压过低信号(PIAS1045.PVLLFL)作为启动付油泵的触发信号输入逻辑块AND1和AND2。油压低信号(PIAS1045.PVLOFL)作为备用泵正常工作后停故障泵的信号,反相后输入逻辑块AND3和AND4,如上图可知:当油压正常时,A泵运行状态下AND1、AND2、AND3、AND4,的输入分别为0、1;0、0;1、0;1、1。输出信号只有AND4为1,即输出了B泵停车信号。此时,B泵为备用泵,当A泵故障时,油压过低报警时,PIAS1045.PVLLFL和PIAS1045.PVLOFL此时的输出为“1”。这时逻辑块AND1和AND2的输入为1、1;1、0。逻辑块AND1输出为“1”,B泵启动,A、B泵同时运行。启动信号SOS1003.PVFL通过MAXPLUSE输出一个脉触发信号,触发RS触发器的S端,使RS的输出为“1”。当油压达到PIAS1045的低设定值时,PIAS1045.PVLLFL和PIAS1045.PVLOFL输出都为“0”。此时“与门”的输入分别为0、0;0、1;1、1;1、0。AMD3输出为“1”,A泵停车,完成互投任务。
4、 说明:
本程序通过RS触发器,即以两台油泵启动的先后顺序,它总是把先启动的油泵作为故障油泵,把后启动的油泵作为备用泵。即两台油泵同时运行时,当油压达到一定值时,它总是自动停运先启动的油泵。
三、 检修油泵的操作
1、 检修备用泵:把现场盘的开关转至“手动位置”。即可检修备用泵。此时,互投程序的启动信号因现场开关在手动位置,不能启动备用泵。
2、 检修运转泵:首先把现场盘的开关转至“手动位置”。因停泵信号不受现场盘控制,要启动备用泵需修改PIAS1045.PVLO的值,使正常处于停车位置的备用泵复位,才能启动备用泵。在备用泵启动后,停止正在运行的油泵,进行检修即可。恢复PIAS1045.PVLO的值,检修完毕时,把现场开关转至“互投位置”。即可重新作为备用泵。
四、8月4日停车事故分析:
1操作步骤:8月4日因A油泵检修完毕后,操作人员想试验检修后的效果,随手动启动A油泵。运行一段时间后,手动停运A泵,把B泵作为主泵运行,A 泵作为备用泵。后把PIAS1045.PVLO的值改为油泵正常运行时的设定值。B泵随即停车。A泵因现场开关在“手动位置”,不能自动启动,造成两台油泵同时停车。空压机因供油不足,事故停车。
2分析:由以上程序分析可知,此互投程序有记忆功能,把自动停的油泵认为是先运行的油泵。当手动停运后开的油泵后,因停泵信号不作为程序记忆的控制信号,RS触发器输出的还是最后一次启动信号触发的结果。所以当PIAS1045.PVLO的值恢复到正常设定后,B泵停车条件成立,造成A、B泵同时停车。而此时现场开关在“手动”位置。程序所控制的启动信号无法到达电控拒启动备用泵。空压机因没有油压,而使空压机事故停车。
四、 免类似事故的方法
在现有程序不变的情况下,如有类似操作,建议如下:
1正常倒泵操作:现场开关不动,修改PIAS1045.PVLL和PIAS1045.PVLO的值,使备用泵启动条件成立。待备用泵启动检查正常后,把PIAS1045.PVLL和PIAS1045.PVLO的值修改为正常值,此时,运行泵自动停止运转,完成倒泵操作。
2试运检修泵时的操作:把现场开关转至“手动”位置,修改PIAS1045.PVLO的值,手动启动备用泵。待运行正常后,如果想让运行泵继续运行,需在现场盘停开一次运行泵,把现场盘“手动”位置转至“互投”位置,修改PIAS1045.PVLO的值到正常设定值。检修试运行的泵会自动停止运行,作为备用泵。
计控车间
2003年8月5日