江苏省淮阴市某轻工机械修理厂灭菌锅爆炸

(1983年4月28日上午    压力容器爆炸)

 

 

一、事故概况及经过   

 

1983年4月28日上午,淮阴市某轻工机械修理厂,一台灭菌锅在气压试验时发生爆炸,爆炸时压力为0.4兆帕,锅盖飞出、锅内压力气体冲出,气浪冲击锅体前方l00度的扇形区域,在场人员死亡5人,重伤2人。   

 

二、事故原因分析   

 

1.制造质量低劣,焊接质量差是直接原因

根据现场调查、观察,灭菌锅为卧式圆筒形(内径1.2米,长3.6米),二个椭圆封头中有一个作为锅盖。由于焊在锅盖、锅体上起紧固作用的十对嵌块焊接质量差、焊缝断裂,使得嵌块脱落,失去紧固作用,锅内气体冲出发生爆炸。

2.盲目违章

违章指挥,擅自将液压试验改为气压试验,加大了爆炸的威力,增大破坏程度。

 

三、防止同类事故的措施

 

1.压力容器的设计、制造要严格遵守国家有关法规、标准的规定。    

2.耐压试验要符合《压力容器安全技术监察规程》的规定,不得随意以气压试验代替液压试验。

 