天津市电冰箱工业公司围堤道维修部氟里昂气瓶爆破

(19893211615  压力容器爆炸)

 

一、事故概况及经过

 

1989321日,天津市电冰箱工业公司围堤道维修部一只氟里昂气瓶爆炸,未造成人员伤亡及其他设施破坏和财产损失。

321日,冰箱维修人员在围堤道维修部给该气瓶充氟。据事后调查,充装前未见气瓶有异常,充装过程中,该操作人员未称重,有超装过量的迹象。下午维修人员用该气瓶给4台冰箱充了氟,将近下班,维修人员全部离开现场,1615分维修人员听到爆破声,立即进入现场,发现气瓶已经破裂。气瓶是沿纵向撕裂,根据机械性能试验,屈服强度远大于08倍的抗拉强度,不符合标准要求。

 

二、事故原因分析

 

1.直接原因是气瓶充装过量。气瓶的使用人员不懂得气瓶的使用知识,充装前不进行检查,充装过程中也未称重,造成充装过量。

2.设备安技部门没有制定气瓶管理制度及充装操作规程,也未对维修人员进行过气瓶使用知识的教育。

 

三、防止同类事故的措施

 

1.将该型号的全部23个气瓶立即停止使用。待事故处理后再确定能否使用,并且立即购置了新的气瓶。

2.制定了气瓶管理细则和气瓶操作工艺,立即下发执行。

3.已和天津市制冷剂销售部联系好,从门市部直接购买小瓶F12,这些气瓶属门市部所有,充装、定期检验都由门市部负责。此措施一旦实施,公司原有小气瓶全部停用。

4.立即对气瓶使用人员进行安全知识教育。

 