帖子主题:为什么水冷塔会出现负温差?
楼主:xilu222 [2003/4/30 12:39:42]
 

答:所谓水冷塔的负温差,就是水冷塔有可能出现冷却水的出口温度低于污氮的进口温度的一种现象。在一般条件下,水冷塔最大的负温差可以达到4~5℃。

    外界提供的冷却水与分馏塔来的污氮在水冷塔内直接接触既传热又传质,在传热过程中,由于冷却水的温度(~32℃)高于分馏塔来的污氮温度(~21℃),就有热量直接从水传给污氮,使水得到冷却;在传质过程中,由于污氮比较干燥,相对湿度仅30%左右,所以水的分子能不断蒸发扩散到污氮中去,而水蒸发需要吸收汽化潜热,从水中带走热量,就使得水的温度不断降低,二者效应相比,污氮的吸湿是使水降温的主要因素,因此污氮的相对湿度是影响冷却效果的关键。另则,水冷塔内采用聚丙稀鲍尔环填料后,冷却水自塔顶向下流,沿填料呈膜状流动,污氮则由塔底上升通过填料时与液膜接触,聚丙稀鲍尔环填料的比表面较大,润湿性又较强,就能增强传热传质效果,这就是有可能出现冷却水出口温度能低于污氮进口温度的原因。当然,既传质又传热是一个比较复杂的过程,人们一旦掌握它,就可以利用它,所以目前就出现了无冷冻机的空气预冷系统。