微热再生干燥机的工作流程: 干燥机开机后,A塔吸附运行,B塔再生。在预先设定的时序控制下,切换阀1-A打开、1-B关闭,排放阀6-B打开、6-A关闭,湿空气进入A塔,干燥后的空气通过止回阀4-A排入下游管线;部分干燥压缩空气在压差的作用下通过孔板(5)流入再生气加热器(8),被加热至设定温度并进入B塔内解吸潮湿的吸附剂,使吸附剂再生。潮湿的再生空气通过排放阀6-B和消声器7排入大气。这一再生阶段称为“加热阶段”。 加热再生持续一段时间后,出口再生空气温度达到设定值,再生气加热器就停止加热。未加热的再生干燥空气进入B塔内对吸附床层进行冷却,使其恢复至吸附时的温度,这一阶段称为“冷吹阶段”。 冷吹结束后,B塔进行“均压”,最后完成整个再生过程。 微热再生吸干机的控制系统比无热再生干燥机复杂。除了控制相关阀门外,还需要根据再生温度控制加热器的运行。我公司的RSXG型微热再生干燥机采用PLC(可编程控制器)和相关的温控装置实现控制。 (二)运行特点 微热再生干燥机的运行特点是工作周期相对较长、再生气量比无热再生小(在额定工况下约为7%)和需要消耗额外的能源等。 a)工作周期 微热再生干燥机中的吸附剂是深层吸附,其动态吸附量比无热再生干燥机中的大,相同数量吸附剂可处理更多的压缩空气,即吸附时间可以适当延长。 由于吸附剂的导热系数较小,因此再生时把吸附剂床层温度加热至所需的再生温度需要较长的时间。从微热再生干燥机的再生过程我们知道,加热再生结束后还需要对吸附床层进行冷却(冷吹),这同样需要较长的时间。 由于上述两方面的原因,微热再生干燥机的工作周期相对较长。本公司通过实际试验,总结出了不同再生温度、再生气流量和工作周期之间的关系,并确定了RSXJ型微热再生干燥机的工作周期为90-120min。 b)再生气量 微热再生干燥机的再生气量由加热再生气耗和冷吹气耗两部分组成。加热阶段的再生气量决定于再生所需要的热量,因为该阶段的再生气主要作为再生热带入吸附塔的载体。加热再生阶段所需的热量由以下几部分组成: ——吸附剂所吸收的热量 ——吸附热。取决于在操作压力下吸附剂吸附的水量。吸附量大,释放的吸附热就多。 ——吸附塔等部件需吸收的热量 ——热量损失 在加热再生阶段,再生耗气量约为进气量的5%左右。 冷却空气用量取决于在冷吹阶段需要带走的热量。在正常冷吹条件下,冷却空气需要量约为4-8%。 结合这两部分再生气量,本公司微热再生干燥机的再生气耗约为7%。 c)加热器功率 微热再生的加热器功率决定于加热阶段所需要的总热量,微热再生干燥机的电加热器功率约为0.5kw/(1m3/min)。 d)压力降 参见无热再生干燥机部分。 (2) 外加热鼓风再生 外加热鼓风再生干燥机被认为是有热再生干燥机的经典产品,它的一大特点就是在加热再生阶段用的再生空气是取自环境的空气,只在冷吹阶段使用干燥后的压缩空气,因此其有效供气量比微热再生干燥机高。 外加热鼓风再生干燥机的外形如图2-32所示。其再生部分比微热再生干燥机多一台鼓风机用以抽取环境空气。其吸附原理及过程与微热再生基本相同。 在外加热鼓风再生干燥机中的吸附剂动态吸附量较大,有报道最高的可达达到16%-18%,几乎接近静态吸附量。吸附时放出的热量也高,出口空气温度比进口空气温度高12-20℃。为了实现连续运行,吸附剂要求再生彻底、完全,因此其再生温度要高。 |