2.3.5.1 关于冷干机的露点温度 
受制于水的“冰点”的限制,理论上冷干机所能达到的最低压力露点温度应为0℃。在不同厂家的产品样本上,冷干机的“压力露点”有多种不同的标注:0℃、l℃、l.6或1.7℃(35F)、2℃、3℃、2-10℃等。那么冷干机在实际运行过程中所能达到的露点温度到底有多少呢? 
我们知道,冷干机“压力露点”受三个条件限制,即: 
1)受冷凝水结冰的限制; 
2)受蒸发器换热面积不能无限增大的限制(压缩空气与制冷剂之间有温差); 
3)受气水分离效率达不到100%的限制。 
在实际运行时压缩空气的压力露点温度在2-10℃是合理、科学的。这是因为: 
1)冷干机在运行时,蒸发压力(R22)一般控制在0.38MPa左右,相应的蒸发温度为0℃左右。由于换热面积的限制,压缩空气最终温度与蒸发温度差在3℃左右(见图2-17)。如果在不增大蒸发器换热面积的情况下,大幅降低蒸发温度以降低压缩空气温度就有可能导致制冷系统不正常、出现“冰堵”的可能。 
2)由于气水分离器效率不可能做到100%的效率,极少量凝结水可能在预冷器的热交换中变成水蒸气,从而会使压缩空气含水量有所提高。 
至于0℃、1℃、1.6℃或1.7℃等标注,往往是商业宣传。压缩空气的负荷不可能不变,冷干机的自我调节有一定的范围,因此冷干机所能达到的露点温度在实际运行时是一个范围。 
ISO8573.1中对压力露点的等级分成:-70℃、-40℃、-20℃、+3℃、+10℃等五级,对照此标准本公司RSL型冷干机的压力露点标注成2-10℃是合理的。

第1楼:游客4744 [2007/8/29 15:17:57]
请问楼主,你那里有露点温度转化成常压状态下的温度对比表格吗?
第2楼:dg1904 [2008/5/19 11:23:06]
我这有露点温度转化成常压状态下的温度对比表格,QQ:271641554