Q/GHYB 3-2003
前 言
氮气在常压下是无色无味的气体,比空气轻。在通常情况下表现为惰性,对人体有窒息作用。
本标准管道纯氮气是通过深冷法分离空气获得,其纯度为99.99%,是冶金和化工过程的保护气。
本标准按照GB/T1.3-1997《标准化工作导则 第1单元:标准的起草与表述规则 第3部分:产品标准编写规定》对Q/GHYB3-2000进行修订。
本标准从2003年9月1日起实施,本标准自实施之日起代替Q/GHYB3-2000。
上 海 市 企 业 标 准
管道纯氮气 Q/GHYB 3-2003 代替Q/GHYB 3-2000
1 范围
本标准规定了管道纯氮气技术要求,试验方法、检验规则、安全要求以及引用标准。
本标准适用于深冷分离空气获得的纯氮气。
分子式: N2
相对分子量: 28.01
2 引用标准
下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所有版本均为有效,所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB5831-1986 气体中微量氧的测定 比色法
GB5832-1986 气体中微量水的测定 电解法
GB6235-1986 气体中微量氧的测定 电化学法
GB/T8979-1996 纯氮
3 技术要求
管道纯氮气性能应符合表1的规定。
表1纯氮气性能
项目 |
指标 |
氮含量 %(V/V)≥ |
99.99 |
氧含量 10-4%(V/V)≤ |
100 |
水份含量 10-4%(V/V)≤ |
127 |
4. 试验方法
4.1 氮含量的测定
氮气的纯度(C)用体积百分数表示,按下式计算:
C=100-C1
式中:C —— 氮含量,体积%;
C1—— 氧含量,体积%。
4.2 氧含量的测定
按GB6235气体中微量氧的测定方法进行,氧含量分析结果自动记录在仪器的记录纸上。
4.3 水粉含量的测定
按GB5832气体中微量水的测定方法进行,分析人员每工作日抽样一次。
5 检验规则
5.1 管道氮气质量由生产厂的质量检验部门进行检验。
5.2 不定期用铜氨比色法校验氧含量分析仪器测定结果。分析人员每工作日不少于一次分析产品,若分析结果和仪表指示不符,则对分析仪表进行校验。
5.3 含氮量的测定不能执行GB6235标准时,可按GB5831气体中微量氧的测定方法进行。并按GB/8979-1996中4.3规定验收。
5.4 当供需双方检验结果对产品质量有分歧时,由双方共同协商解决。
6 安全要求
6.1 空气中含氮量增高时,人体会应缺氧而窒息。工作场所的空气中氧含量应不小于19%。
6.2 检修充氮设备、容器管道时应用空气置换,并取样分析,其含氧量不小于19%后方可允许工作。
6.3 氮气一般不允许排放于室内,在由大量氮气存在的场所进行工作时必须带氧气呼吸器。
7 标志
管道纯氮气输送管应用规范规定的漆色涂色,并用箭头表示气体走向。