Q/GHYB 1-2003
前 言
氧气在常温常压下是无色无味无毒的气体,氧可以助燃,是强氧化剂。
本标准管道氧气是通过深冷法分离空气获得,其纯度为98.5%,主要用于冶金和化工行业。当氧气纯度高大于99.2%时也可作为瓶氧的原料,生产钢瓶氧。
本标准按照GB/T1.3-1997《标准化工作导则 第1单元:标准的起草与表述规则 第3部分:产品标准编写规定》对Q/GHYB1-2000进行修订。
本标准从2003年9月1日起实施。本标准自实施之日起,代替Q/GHYB1-2000。
上 海 市 企 业 标 准
管道氧气 Q/GHYB 1-2003 代替Q/GHYB 1-2000
1 范围
本标准规定了管道氧气技术要求,试验方法、检验规则、安全要求以及引用标准。
本标准适用于深冷分离空气获得的氧气。
分子式: O2
相对分子量: 32.00
2 规范性引用文件
下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所有版本均为有效,所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB3863-1995 工业用气态氧
GB/T8979-1996 纯氮
3 技术要求
表1氧气性能
4. 试验方法
4.1 磁气压力分析法
4.1.1 方法与原理
采用磁气压力分析器,该仪器基于全体磁性原理,连续工作的测量仪器。当测量气体和参比气中的氧浓度不相同时,这两种气体之间就产生一差压,此差压传递至钛膜两侧,使薄膜电容器中的膜片产生偏移,、即薄膜电容器的电容量产生变化,这个变化使压力信号转换成与差压成比例的电信号变化。此信号由电子部分放大,处理后成为标准信号输出,并在仪器表头上被指示记录。
4.1.2 仪器
4.1.2.1 磁气压力式氧气分析器,仪表指示范围:98%~100%氧。
4.1.2.2 电子电位差计:4~20mA。
4.1.3 操作条件
4.1.3.1 工作电压:220V±10%。
4.1.3.2 环境温度:5℃~45℃。
4.1.3.3 洋品气流量:红刻线之间。
参比气流量:全显呈的40%~60%。
4.1.3.4 标准气氧含量的测定按GB3863-1995规定进行。
4.1.4 分析步骤
接通参比气和样品气后,接通电源开关,仪器所指示值即为样品所含氧量。
4.1.5 结果表示
氧含量分析结果,自动记录在分析仪表上。
4.2 仲裁法
按GB3863-1995工业用气态氧规定测定。
5 检验规则
5.1 管道氧气质量由生产厂的质量检验部门进行检验。不定期用仲裁发校对仪器。分析人员每工作日不少于一次用铜氨溶液吸收法分析氧气纯度,如分析结果和仪表指示不符,则对仪表进行校验。
5.2 当磁气压力式氧气分析器发生不正常时,应采用铜氨溶液吸收法分析,按GB8979-1995规定验收。
5.3 当供需双方检验结果对产品质量有意见分歧时,由双方共同协商解决。
6 安全要求
6.1 氧气是强氧化剂,能助燃,它与可燃性气体按一定比例混合后容易发生爆炸,压缩氧气与油脂接触会引起燃烧。
6.2 当氧气浓度超过23%时有发生火灾的危险。在氧浓度有可能增强的地方,应设置通风装置。并对氧气浓度进行监测。
6.3 检修和处理氧气设备前,必须用空气进行置换,并取样分析,其含氧量不大于23%后方可允许工作。
6.4 操作者刚刚离开富氧环境后,不允许立即使用明火或走进火源。
7 标志
管道氧气输送管应用规范规定的漆色涂色,并用箭头表示气体走向。