Q/GHYB 3-2003
前 言
氮气在常温常压下是无色无味的气体,比空气轻。在通常情况下表现为惰性,对人体有窒息作用。
本标准管道氮气是通过深冷法分离空气获得,其纯度为98.5%,主要用作保护气,在冶金和化工上部有广泛的用途。当氮气纯度大于99.5%时也是瓶氮的原料。
本标准按照GB/T1.3-1997《标准化工作导则 第1单元:标准的起草与表述规则 第3部分:产品标准编写规定》对Q/GHYB8-2000进行修订。
本标准从2003年9月1日起实施,本标准自实施之日起代替Q/GHYB3-2000。
上 海 市 企 业 标 准
管道氮气 Q/GHYB 3-2003 代替Q/GHYB 3-2000
1 范围
本标准规定了管道氮气技术要求,试验方法、检验规则、安全要求以及引用标准。
本标准适用于深冷分离空气获得的氮气。
分子式: N2
相对分子量: 28.01
2 引用标准
下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所有版本均为有效,所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB3864-1996 工业用气态氮
GB/T8979-1996 纯氮
3 技术要求
管道氮气性能应符合表1的规定。
表1纯氮气性能
项目 |
指标 |
氮含量 %(V/V)≥ |
98.5 |
氧含量 %(V/V)≤ |
1.5 |
4. 试验方法
4.1 氮含量的测定
氮含量按下式计算:
C=100-C1
式中:C —— 氮含量,体积%;
C1—— 氧含量,体积%。
4.2 氧含量的测定
4.2.1 方法与原理
采用磁力机械式氧分析仪。基于氧所特有的物理性质以磁力机械原理构成,随氧含量变化而变化。当待测样品气连续进入仪器后,就会给出相应的信号,由此测定出样品气中的氧含量。
4.2.2 仪器
采用磁力机械式氧分析仪,仪表指示范围:0~2.5%氧。
4.2.3 试验条件
4.2.3.1 电子电位差计:0~10mV
4.2.3.2 工作电压:220V±10%
4.2.4 实验方法
4.2.4.1 用已知纯氮(99.99%)作为含氧量为0值,用空气校对仪器的氧含量指示值与空气值相符。
4.2.4.2 测定
样品气接通后,接通电源,仪器所指示值即为样品气所含氧量的分析数据。
4.2.5 结果表示
氧含量分析结果自动记录在分析仪表上。当氧含量在1.5%以下(内含1.5%)即为合格。
5 检验规则
5.1 管道氮气质量由生产厂的质量检验部门进行检验。
5.2 为保证分析结果的正确性,分析人员每工作日用铜氨溶液吸收法分析氮气纯度一次,若分析结果和仪表指示不符,则对仪表进行校验。
5.3 管道氮气的磁力机械式氧分析仪不正常时,应采用GB3864-1995中规定的方法分析,并按GB/8979-1995中4.3规定验收。
5.4 用户有权按本标准规定验收。当供需双方检验结果发生异议时,由双方共同协商解决。
6 安全要求
6.1 空气中含氮量增高时,人体会应缺氧而窒息。工作场所的空气中氧含量应不小于19%。
6.2 检修充氮设备、容器管道时应用空气置换,并取样分析,其含氧量不小于19%后方可允许工作。
6.3 氮气一般不允许排放于室内,在由大量氮气存在的场所进行工作时必须带氧气呼吸器。
7 标志
管道氮气输送管应用规范规定的漆色涂色,并用尖头表示气体走向。