 六氟化硫气体能使人窒息,是很多类型断路器正常运行所必须使用的介质。因此,熟练掌握断路器充六氟化硫气体的方法很有必要。根据经验,应在天气晴朗、通风良好的前提下充气,按下列步骤操作: 

    第一步,将六氟化硫断路器退出运行,并做好安全保障工作。六氟化硫气瓶直立放置,接上氧气减压阀,将充气管与减压阀连接好。打开气瓶阀门,再开启减压阀,使低压侧压力为2万~4万帕,然后用直径为8毫米的紫铜棒将充气管阀芯顶开,放气5~10秒冲洗管道。 

    第二步,测定断路器周围的环境温度,根据厂家提供的温度—压力曲线,查得断路器在充气时的额定压力值。将断路器C相传动箱下的堵头旋下,把充气管接上,然后缓慢开启减压阀对断路器充气。当听到连接管中有充气声音,证明减压阀已正常工作。当断路器内气体压力接近额定压力时,应缓慢充气,以避免断路器压力过高。 

    当断路器内气体充到额定气压时,关闭减压阀,先将充气管从断路器接口卸下,并随即把堵头拧到接口上,将接头与充气管连接处旋开。关闭气瓶阀门,卸下减压阀,将减压阀和接头放到干燥的地方存放,以备下次再用。 

    第三步,断路器在充至额定压力后,应对所有密封面进行定性检漏。如果发现漏点,可与生产厂家联系处理。此外,还应检查断路器内六氟化硫气体含水量。测量水分应在充气24小时后进行。利用断路器充气口,接上锥形针式减压阀用以控制气体流量,用微量水分检测仪测量。测得数据应根据环境温度并对照厂家提供的水分含量—温度曲线,现场交接时其数值不应超过150微升/升(20摄氏度),运行中不超过300微升/升(20摄氏度)。 

    第四步,记录当天的温度、湿度及六氟化硫压力值,并在六氟化硫压力表指示处做一标记,以便日后观测比较,判断其运行状态是否存在异常。