为加强对氧气泄露事故的控制,最大限度降低事故危险程度,保证公司和员工的生命、财产安全,根据国务院发布的《国家突发公共事件总体应急预案》中事故灾难中的相关条例及《工业动火安全管理标准》,按照XXXXXXXX有限公司各部门职能,结合公司实际情况,特制定本预案。
    一、预案适用范围
    本预案适用于黑龙江建龙有限公司厂区所有氧气管线、氧气阀门、氧气瓶等氧气使用部位,主要针对氧气泄露、机械事故、火灾等发生时,如何处理氧气泄露,如何确保其他事故周围的氧气管线的安全。
二、组织机构及责任
组长:XXX   负责统一部署、协调、组织氧气泄露事故处理预案的实施;决定预案的启动和终止;指定事故现场总指挥;指挥氧气泄露专业处理队伍开展工作。
副组长:XXX  负责氧气泄露事故发生期间,受影响工序生产节奏的调配;对氧气泄露事故处理完毕后的吹扫、送气等事宜下达指令,并恢复受影响工序的生产。
副组长:XXX 负责调配人员进行现场防护,疏导氧气泄露点30米内的非处理人员,并将受伤人员送至医院;调配人员在氧气泄露点半径30米外进行警戒,禁止车辆、员工通行。
副组长:XXX 负责调配保卫人员配合现场防护,并在泄露事故有扩大化趋势前联系消防部门,出动消防车辆处理事故。
组员:各分厂厂长、制氧专业人员、防护站人员、维修人员  负责技术支持、检查维修及配合现场防护。
三、责任区域
氧气主管线(即进入分厂第一道阀门至制氧厂部分管道)由能源中心负责出动人员抢修;氧气支管线(即进入分厂第一道氧气阀门至使用点)由分厂负责出动人员抢修;进入分厂的第一道阀门在氧气使用侧的法兰盘泄露,由使用分厂处理,在氧气供应侧法兰盘泄露由能源中心处理,同时能源中心负责入分厂第一道阀门的维护及更换;炼铁厂由于无第一道总阀门,分割点定义为入炼铁厂前第一座管道平道处,平台上炼铁厂侧第一道阀门归炼铁厂处理,能源中心侧第一道阀门归能源中心处理(包括支管阀)。
四、氧气泄露处理措施
    1、发现氧气管道泄露或可能氧气泄露后,马上通知分厂领导,做临时现场防护,并由分厂领导首先上报能源中心,再通知生产处、安环室、保卫处等相关部门;
2、能源中心领导在接到报告后,责令专业人员到现场确认。如泄露发生在总管线上,汇报给能源中心领导,通知制氧作业区关闭主管线供气阀门(首先关闭启动阀,然后关闭手阀),主管线用户端开启放散阀门,排放管道内的氧气;如果泄露发生在支管线上,关闭进入分厂的总阀门,然后开启分厂放散阀,排放支管内剩余氧气;再由专业人员根据危险程度、实际情况与维修人员制定处理方法;
3、将管道内气体放散后,当管道内压力低于0.1Mpa情况下,可以进行非动火类操;


4、非动火类操作要求必须使用铜制禁油工具,操作人员要求穿戴防静电工作服装,操作过程中要求动作稳重缓慢,并处理现场有防护站人员检测周围氧气浓度(19.5%-22.5%);
5、动火类操作,必须关闭泄露管道的氧气供应阀门,并用氮气吹扫后,测定氧气浓度合格后方可动火操作,动火过程中实时检测氧气浓度;
6、对泄露部分安装时,对新使用的阀门、法兰、垫片必须经过脱脂后方可安装(脱脂严格按照脱脂要求进行);
7、处理完毕后的管道,必须经过吹扫后方可通入氧气,对进行过动火操作的管道要求氮气吹扫至少10次,方可通入氧气,通入氧气过程要求缓慢;
8、低压氧气管道通入氧气后,在0.5Mpa时进行测漏(使用液封法);中压氧气在1.0Mpa时进行测漏(使用液封法,如果时间允许,使用保压法);
9、测漏合格后,逐渐将压力升至正常,恢复正常生产作业。
五、脱脂要求
常用的脱脂剂的性能及用途可见下表:
脱脂剂名称    适用范围    附注
工业二氯乙烷C2H2CL2  金属件    能水解成微量盐酸
工业四氯化碳CCL4    黑色金属、铜和非金属 在水和金属共同存在时,能发生水解生成微量盐酸,与某些灼热轻金属能起强烈的分解反应,甚至爆炸

工业三氯乙烯C2HCL3
产品必须含稳定剂  金属件 含稳定剂的纯三氯乙烯对一般金属无腐蚀

工业酒精C2H5OH
浓度不低于95.6% 脱脂要求不高的设备和零部件  脂能力较弱


1 、二氯乙烷、四氯化碳、三氯乙烯在一定条件下能发生水解生成微量盐酸,所以需要脱脂的管道和附件必须不含水分,否则会造成腐蚀;
2、二氯乙烷、三氯乙烯、酒精都是易燃物,只能用于金属件脱脂,不能用于非金属,因为非金属内渗入此溶剂而未全部蒸发干燥时,遇压缩氧气即会燃烧爆炸,对这几种易燃爆炸危险性化学品,使用时应注意安全,四氯化碳虽不燃烧,但遇灼热物体时即分解而生成光气,因此禁止吸烟及严禁一切火种;
3 、脱脂剂易挥发,应当贮存在密封容器中,放在阴凉通风、无阳光直射并远离火源处;
4 、四氯化碳、二氯乙烷和三氯乙烯均有毒,所以操作应在露天或通风的敞棚内进行;
5 、脱脂剂不得与浓酸、浓碱接触,也不得与电石等化工产品接触;不同的脱脂剂不能混合一起使用;
6 、用于脱脂的有机溶液含油量不应大于50毫克/升。对于含油量较大的溶剂可用于粗脱脂,然后用清洁的溶剂进行再次脱脂,含油量大于500毫克/升的不得使用。
7、 脱脂时间要求一般均匀涂膜后在静置15-20分钟。
    六、附注意事项
1、在氧气浓度偏高(大于22.5%)地点,处理人员应将手机、随身携带金属用品放置在安全处;
2、处理人员不应过多,2-3名处理人员和1名指挥协调人员为最佳;
3、氧是化学性质活泼的元素 ,除了惰性气体,卤素中的氯、溴、碘以及一些不活泼的金属(如金 、铂 )之外 ,绝大多数非金属和金属都能直接与氧化合,所以现场绝大部分物品在高浓度氧气中都将是易燃物;
4、在0.1 MPa(1个大气压)的纯氧环境中,人只能存活24小时,就会发生肺炎,最终导致呼吸衰竭、窒息而死。人在0.2 MPa(2个大气压)高压纯氧环境中,最多可停留1.5小时 ~ 2小时,超过了会引起脑中毒,生命节奏紊乱,精神错乱,记忆丧失。如加入0.3 MPa(3个大气压)甚至更高的氧,人会在数分钟内发生脑细胞变性坏死,抽搐昏迷,导致死亡;
5、在常压下,当氧的浓度超过40%时,有可能发生氧中毒。吸入40%-60%的氧时,出现胸骨后不适感、轻咳,进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难,咳嗽加剧;严惩时可发生肺水肿,甚至出现呼吸窘迫综合症。吸入氧浓度在80%以上时,出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱,继而全身强烈性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。 




普通帖 多彩帖
标题:

回复内容

快捷键:Ctrl+Enter(提交回复)


Copyright©2001版权所有_杭州汉皇网络科技有限公司 联系我们:webmaster@cngspw.com  浙ICP备10209442号-1 ICP经营许可证 浙B2-20100450
服务热线:0571-85065806  传真:0571-85065896 地址:杭州下城区高新技术产业基地电子商务园区费家塘路588号4号楼402-403室
主办单位:杭州汉皇网络科技有限公司  本网站法律顾问:汪卓君律师(浙江杭天信律师事务所)
cngspw.com(hangzhou_china),Ltd;Allrights Reserved 版权声明  

execute:372.070