1误操作的定义 
     不同的公司、企业对“误操作”的定义各不相同,一些是以后果来定义错误(只有产生了不良后果才被认为是错误):另一些则以行为本身来定义错误。大部分还是倾向于后者,即因其行为或疏忽,导致或可能导致:人员伤害;可靠性降低(如负荷损失);用户、企业或第三方经济损失(包括设备损坏);企业形象受损。此定义包括了可能导致上述情况的一种,但实际上结果并没有发生。 
     从表象看,误操作直接由操作监护者工作失误造成,但失误可能由很多原因,我们有必要对失误的要素构成加以界定,否则就会出现猴皮筋式的界定标准松紧不一的问题。对误操作的定义,本人认为应由操作要素之和、组合的不安全操作因素及行为后果构成。
2误操作的分类 
      对误操作的分类一般是根据误操作后果的严重程度来划分的。对操作现场的人员和设备可能构成伤害或损害等严重影响的误操作,分类为恶性误操作;不造成严重后果的,通常定为一般误操作
3、操作全过程的行为存在的问题 
3.1 发受令不规范 . 
    (1) 通话不互报单位、姓名,不讲普通话; 
    (2) 操作发令前不讲清操作意图、目的,尤其是涉及二次回路方面的内容; 
    (3) 发令内容和汇报内容不复诵; 
    (4) 正式令和预发操作任务含糊不清; - 
    (5) 不使用标准术语。 
3.2 操作票填写不规范 
    (1) 不遵守《安规》一张操作票只能填写一个操作任务的规定; 
    (2) 操作票漏项,审票人责任心不强,过分相信填票人,而填票人又依赖审票人来把关; 
    (3) 在接到调度令后不及时填票,直到操作前几分钟才草草填写,使其正确性得不到保证。 
3.3 操作前的检查工作不规范 
    (1) 操作前对电力系统运行方式不清楚,没有按模拟图核对设备的运行方式; 
    (2) 未认真审核上一班移交的未完成操作票,未认真核对调度令和操作票;
    (3) 操作前不核对保护定位,不检查保护压板; 
    (4) 检修过程配合检修人员的操作以及检修完工后的送电操作,未到现场检查。 
3.4 操作过程行为不规范 
    (1) 未执行逐项打钩、复诵的操作程序,造成操作漏项; 
     (2) 唱票和核对设备铭牌时,未一字一句地核对,和尚念经有口无心;
    (3) 操作人没有独立操作意识,监护人叫怎么做就怎么做,起不到相互监督作用; 
    (4) 独自一人无监护操作,走错间隔;
    (5) 无票操作,操作后补写操作票以应付检查,使操作票流于形式; 
    (6) 接地前未先验电或验好电未“立即”接地,常发生验完电过一会或去别处转一圈后再来接地。 
3.5 违反“防误装置管理规定”的行为失误 
    (1) 过分信任“五防”装置,即使装置功能存在不足,仍以此代替操作票进行操作; ; 
    (2) 按规定操作中发生疑问应弄清情况,履行有关手续后方可解锁操作,但仍存在自行解锁,走错间隔的事故。; 
4、管理方面的原因 ) 
4.1 企业安全氛围差 
   职工没有把反违章看成是自身安全的需要,违章行为得不到有力的制止,企业的安全氛围不够。 
4.2 考核力度不大 
安全运行工作,很大程度来源于运行管理部门的严、细、实。出了误操作事故,往往只填写造成事故的直接原因,免去了与直接原因息息相关的有关管理方面的深层次问题,而这些深层次问题,却是在本企业中具有普遍性,也是发生误操作事故的根子,但往往没有与此相应的考核力度。 
4.3 不严格执行“三不放过”的原则 ! 
   事故上报讲得越轻越好,草草了事;对上级下发的事故通报不及时转发,有些班组对事故通报不认真学习,未能举一反三,从中吸取教训。

5、防止误操作事故对策 
5.1 落实安全生产责任 
    组织运行、检修人员和工作票签发人,重温《安规》中的第三章“保证安全的组织措施”,结合本单位情况制订出明确、细化的实施和考核方法。将安全生产责任落实到每一个人。 
5.2 抓违章、堵源头,强化考核力度 . 
  严格对违章人员的处罚,特别是对造成后果的违章人员处理要按规定从严执行,严格执行“三不放过”的原则。大量的误操作事故证实,发生误操作事故的根本,绝大多数是人员违章,不按规定操作。故要在“防”、“严”字上下功夫,抓住平时点滴的违章行为开展“反违章”,养成良好的遵章守纪习惯。可运用 “互保”活动,设置安全检查流动哨,开展安全绿十字活动、党员身边无违章活动、共青团员安全岗活动、千次操作无差错竞赛活动等行之有效的反违章活动。
5.3 搞好管理工作,落实防误操作措施 
  从以上剖析,可以看出,误操作事故,大部分都有管理上的问题,如不严格执行电气操作管理制度问题;不严格执行调度规程的问题;不严格执行解锁钥匙管理制度问题等。要按照“二十五项反事故措施”中对防误工作的要求,结合本单位实际情况重新修订企业防误工作规定,使防误操作的组织措施(即两票三制)、技术措施(设备的防误装置)落实到每一项电气操作、每一个操作环节和每一处设备上。要发动运行、检修人员结合安全检查和日常检修,对设备铭牌(包括继保二次设备铭牌)、图纸资料、现场操作规定、运行规程、典型操作票,进行一次全面核对,与实际设备不符或表示不清楚的要即刻处理确保正确、清晰;定期对定值、压板进行核对,确保与运行方式相符。 
5.4 加强人员培训工作,提高人员素质,努力实现规范化、标准化操作 
  积极开展素质教育,主要是思想素质教育,安全意识教育,业务、技术教育和心理素质教育。新进人员业务培训要注重对规章的执行和操作规范化的教育,从一开始就使其养成良好的规范操作的习惯。在岗 人员也应定期培训、再教育,纠正自己不规范的操作行为,养成良好的操作习惯。强调发令、接令和执行操作步骤的全过程合格。变电站重要操作实行倒闸操作分级监护制度,对倒闸操作的全过程增加第二监护人。组织操作竞赛,抽查调度及现场操作录音,做到运行操作规范化、标准化。
  5.5 严格执行“防误装置的管理规定” 
    加强对“五防”装置的管理工作,要明确防误装置的设备主人,加强对装置的维护、检修工作,确保五防“三率”达到100%。对操作中发生“五防装置”异常或障碍要进行统计、分析、考核。要认真执行“五防装置解锁规定”,决不允许未经批准擅自解除闭锁。发现不按规定自行解锁的人员,不论解锁操作是否造成后果均需严肃处理。 
  5.6 加强检修过程的操作管理 
    在检修、验收、试验时需进行试操作的,强调操作监护、核对设备铭牌等规定的执行。设备检修工作结束,办完工作票终结手续后,决不允许检修人员进入现场工作。


普通帖 多彩帖
标题:

回复内容

快捷键:Ctrl+Enter(提交回复)


Copyright©2001版权所有_杭州汉皇网络科技有限公司 联系我们:webmaster@cngspw.com  浙ICP备10209442号-1 ICP经营许可证 浙B2-20100450
服务热线:0571-85065806  传真:0571-85065896 地址:杭州下城区高新技术产业基地电子商务园区费家塘路588号4号楼402-403室
主办单位:杭州汉皇网络科技有限公司  本网站法律顾问:汪卓君律师(浙江杭天信律师事务所)
cngspw.com(hangzhou_china),Ltd;Allrights Reserved 版权声明  

execute:1,248.047