1、对单一污染物的清洗,特别是对表面显示有机物污染的膜系统,采用EDTA碱洗与酸洗的复合清洗是必要的,只靠碱性配方清洗,效果难以凑效,实际上,较常见的有机物污染物表层可见到胶体或微生物,但下层可能是铁、铝等氧化物或硅酸盐垢。我们在某次清洗中根据膜厂家的建议,只采用了EDTA碱洗,结果清洗投运后膜的运行压差反升不降,后立即采用柠檬酸酸洗,膜设备投运后一切正常。 2.、采用静态浸泡与动态循环交替清洗,省时省力,效果较好。 3. 、膜厂家在清洗配方的推荐时,往往在碱洗时要求加入阴离子表面活性剂,以利于有机物的清洗,但在实际使用时,活性剂会产生大量的泡沫,碱清洗后管道及溶液箱的清洗时间较长,易引起交叉污染,清洗时尽量不要使用。 4 、二期反渗透设备初次投运时,在测定SDI时,过滤膜片上有细小的石英砂颗粒,后拆开反渗透膜端板,发现膜进口端已有部分砂粒,采用了镊子夹、面团粘附的方法,清除了进口端的砂粒。最后重新安装了机械过滤器和活性碳过滤器的滤料。 5、膜生物污染的积累会大量增加清洗次数和明显减少膜的性能,使用地表水作为水源的电厂,虽然定期再生及更换活性碳能一定程度上减小了膜的污染,但有机物的污染还是大大超出我们目前传统预处理设备的控制范围,因此使用更先进的预处理技术如超滤设备迫在眉睫,这可以大大保证反渗透系统的经济与安全性。
|