最大偏差(或超调量)

 

  maximum deviation (or overshoot)  偏差是指被调参数与给定值的差。对于稳定的定值调节系统来说,过渡过程的最大偏差就是被调参数第一个波峰值与给定值的差A。随动调节系统中常采用超调量这个指标B。在y()不等于给定值时

  超调量     [Y(tp)Y()]Y()×100%  (1263)

最大偏差与超调量的关系见图1262

 

1262  最大偏差与超调量

A—最大偏差;B—超调量

 

  控制系统品质指标——最大偏差(或超调量)表示被调参数动态偏离给定值的最大程度。最大偏差或超调量愈大,系统偏离生产规定的状态愈远,对一些有危险限制的控制系统是不允许的。如反应器中的化合物混合浓度在接近爆炸极限区反应、触媒工作在接近烧结温度等场合,都应严格禁止操作,控制过速造成工艺指标超出允许的最大偏差,哪怕是最短暂的超过界限,也可能酿成惨重的灾祸。

  对于一个自然振荡频率为ω0、衰减系数为ξ的二阶系统来说,在受到单位阶跃干扰δ(t)=l(t)后,被调参数变化过程的数学表达式是:

              (12—64)

 