氧化炉反应温度串级调节系统

 

  temperature of oxidize reactor in cascade systems  在硝酸生产中,氧化炉是关键设备之一。氨气、空气在铂触媒的作用下,在氧化炉内进行氧化反应。

        (12—56)

Q为反应热。反应结果得到一氧化氮气体。工艺要求氧化率达到97%以上。为此,氧化炉内温度应该控制在840±5℃范围之内。

  该反应器温度控制的特点是:温度测量滞后大,手动操作时仪表显示温度与实际反应温度的偏差可达2030℃;氨气总管压力、流量变化频繁,氨气流量变化1%,反应炉反应温度就会改变64℃;影响反应炉温度的其他干扰因素还有空气量、触煤老化等。

  为了保证氧化率,必须严格控制反应器的温度在5℃内波动。同时要控制氨气与空气的比值,防止反应过激造成炉温过热而危及生产安全。

  温度是控制反应的主要参数。影响温度的主要干扰因素是氨气和空气的比值,所以组成以温度为主参数、氨气和空气比为副参数的串级调节系统(1255)

 

1255  氧化炉温度与氨气/空气串级调节系统及方块图

 

  当反应温度受干扰而升高时,减少氨气量,降低氨气、空气比,使反应热减少,反应炉内温度也随之下降。

  副回路是一个变比值调节系统。从安全考虑应固定空气量,改变氨气量。若固定氨气量,调节空气量,就会使反应炉中氨气过剩,有可能引起反应炉爆炸。

  串级控制的主回路包括了一切干扰因素。当铂触媒老化等因素影响到温度时,随即也改变了副回路的给定值,通过副回路控制克服该干扰。温度的滞后误差最终也由主回路消除。

 