调节阀的空化现象
cavitation of control valves 当液体通过调节阀时,在调节阀的节流作用下便会产生压力降。在流束最小截面处(参见图12—49、图12—50)(vena contracta,VC),流速最快,而静压却最小。当该处压力Pc低于该液体的气化压力Pv时,则有部分液体闪蒸成为气泡。流体经过调节阀后,其压力有所恢复。若恢复后的压力P2仍低于该液体的气化压力Pv时,则会有部分液体气化,这种现象称为闪蒸(flash)。
图12—49 闪蒸状态压力分布曲线 VC为调节阀流束最小截面处
闪蒸作用产生的气泡对阀芯、阀座、阀体均无严重的损伤,但当恢复后压力P2>P1时,必然会使上述气泡被压破,并爆发出强大的爆破力。调节阀的金属表面在反复不断地受到该冲击力作用后,会产生疲劳而形成剥落、空洞,这就是空化现象,也称空蚀现象。
图12—50 空化状态压力分布曲线 VC为调节阀流束最小截面处
空化现象的爆破力足以使阀内部件(特别是阀芯)遭到极其严重的破坏,严重的空化作用只需几小时调节阀就损坏了,以致于调节过程失控,产生重大安全事故。因此,在进行控制工程设计时,应充分考虑到防止空化现象的出现。特别对高压力降工况、低挥发性介质控制的场合,在防止空化作用方面要给予足够的重视。
实验证明,调节阀容量曲线折点和空化开始点相一致。当调节阀发生空化现象时,阀内的压力降叫做是临界压力降△Pc。若实际压力降△P>△Pc,且阀出口压力P2又高于该液体的气化压力Pv,则必然产生空化现象。
对不可压缩的流体而言,空化临界流量条件是:
△P≥Cf(△Ps) (12—49)
式中,Cf是临界流量系数,其数学式为
(12—50)
而
(12—51)
对于绝对不允许产生空化的调节阀而言,用初始空化系数Kc代替临界流量系数Cf的平方值,则防止空化的条件为:
△P初始空化=Kc△Ps (12—52)
当Pv<0.5P1时,△Ps=P1—Pv;故判断产生空化的数学式为:
且 (12—53)
美国Masoneilan公司生产的不同类型调节阀的Cf、Kc值见表12—5。
表12—5
调节阀类型 |
Cf |
Kc |
双座阀
单座阀
蝶阀
camflex线
40000、41000系列阀 |
0.9
0.8
0.65
0.6
0.94 |
0.63
0.51
0.32
0.24
0.71 |
为防止空化产生,首先要保证满足不产生空化的设计条件;其次可选择防空化的多级降压阀(如78000系列);可变流阻阀(VRT)。还可选择防止空蚀的材料制造的阀门(如表12—6)、适应改变操作条件等方法来防止空蚀现象。
表12—6
牌 号 |
抗空化性能 |
钨铬钴合金
硬质合金
分4合金
ANSI 440C
17—4PH或17—7PH
ANSI 316或316L
铬—钼钢
铸 铁 |
优
优
优
优
良
良
可
可 |
为防止空化作用,一般设计调节阀开度不能小于10%。要进行调节阀流通能力的开度验算,不让阀的工况满足式(12—53)的条件。
——摘自《安全工程大辞典》(化学工业出版社,1995年11月出版)