离心泵控制
control of centrifugal pumps 离心泵是液体输送中使用最广泛的输送机械之一。它的压头是由旋转翼轮叶片作用于液体而产生的离心力。转速愈高,离心力愈大,压头也愈高。在离心泵的出口管道上装阀门,可以短期关闭,此时液体在泵内循环,排量为零,不会造成泵损坏。但是,被关闭出口阀的泵所作的功将转化为热能,会使泵内液体升温,所以不宜在泵运转状态长时间关闭出口阀门。
泵的压头H、流量Q、电机转速n三者之间的关系称为泵的特性,经验公式如式(12—41)。
H=k1n2—k2Q2 (12—41)
k1和k2是泵的机械结构参数,是叶轮直径、间隙等的函数。
其排量Qc与压头Ha的关系与管路系统特性Qn—HaAa有关。
Ha=Hp+Hr+Hv+Hf (12—42)
式中 Hp——管路的两端静压差(P2—P1)/γ对应的 压头;
P2、P1——管路系统出口和进口压力;
γ——液体重度;
Hr——将液体提升高度所需的压头;
Hf——管路摩擦损耗压头,它与流量Qn的平方值近乎成比例,比例系数为k3;
(12—43)
Hv是调节阀两端压头,它是可变的,其变化取决于阀的特性,在一定阀门开度下,它也与流量的平方值成比例。
当流量系统达到稳定时,泵的压头丹必然等于管路特性的Ha;泵特性曲线与管路特性曲线交点C的流量Q必定等于要输送的流量Qn。
改变调节阀的开启度,从而改变通过调节阀的压头降Hv,也就改变了系统管路特性中Ha,泵特性曲线上的工作点C也就随之改变,从而改变了泵输送液体的流量(见图12—41及图12—42)。
图12—41 离心泵流量特性
图12—42 离心泵常用调节方案之一
从安全角度看,离心泵的控制阀不允许装在泵的吸入口。若阀装在吸入口,由于压头Hv的存在,使泵的入口压比无阀时更低,可导致部分液体气化,使泵的出口压降低,流量下降,甚至液体送不出去。同时液体在吸入端气化后,到排出端受到压缩可能重新凝聚,产生强烈冲击,有时会严重到损坏泵的翼轮片和壳体。
同样,离心泵也不允许长时间关闭出口阀而保持泵的运转状态。调节阀应选择气关式(常开式)比较妥当。
离心泵的控制方案还有采用蒸汽透平调速、改变旁路回流量的方法。不管何种方案,上述安全原则仍然适用。
——摘自《安全工程大辞典》(化学工业出版社,1995年11月出版)