三段式电流保护

 

  trinomial current protection  是电力系统中由无时限电流速断延时电流速断及过电流保护构成的整套继电保护装置,见图81。第一段为无时限电流速断,动作时限为tA,由继电器固有动作时间决定,保护范围是线路XL1首端部分。第二段为延时电流速断,动作时限为tAtB+t,保护范围是线路XL1的全部和XL2的首端部分。无时限电流速断和延时速断是线路XL1的主保护。第三段为定时限过电流保护,动作时限为tA=tB+t,保护范围是线路XL1XL2的全部。三段式过电流保护装置广泛应用于小电流接地系统的输电线路。

 

81  三段式电流保护时限特性

 