氢气生产安全
safety in the manufacture of hydrogen 氢是可燃气体,它的危险性表现在爆炸极限范围大,与空气混合爆炸下限为4%、上限为74%。它与氯气混合,经过加热或日光照晒即能爆炸;如与氟混合则立即爆炸。氢气的着火能量很小,只有9.019mJ/mol。氢气无色无味,比空气轻得多,不易被人发觉,易在设备、容器、建筑物的顶部积聚,遇到火种、热源即可发生危险。
制造氢气的方法很多,有实验室制氢、甲烷制氢、水煤气转化制氢、氨分解制氢、铁-气制氢、溶剂发酵制氢、炼焦制氢、电解盐制氢和电解水制氢等。由于电解水制氢方法比较简单、经济,制得的氢纯度高,因此在工业上普遍采用。氢气制得后存入贮存器中;然后输送给用户,或经过压缩充入钢瓶内。如果需要纯度较高的氢,则应进行净化处理。如果需用液态氢,则应在净化后再经过液化工序。
用电解水的方法制氢可以同时获得氧气。这种方法的生产工艺流程有低压和中压两种。如图5—17所示。两种流程都是经过电解、气液分离、气体洗涤等工序,最后将制得的气体存入贮气装置中备用或作进一步加工。中压流程中还有压力调整装置,用来调整电解槽气体压力。
图5—17 氢气生产工艺
(1)电解槽 电解水制氢的主要设备。由电极板、隔膜、绝缘零件和夹紧件等组成,并在其中充入电解液碱液。操作时,在直流电的作用下使水分解,由阴极表面析出氢气、阳极表面析出氧气,氢气和氧气分别从气道进入分离器。
电解槽类型较多,目前应用最广泛的是双极性压滤式电解槽。由两端电极、若干个双极性电极板和电极框(即隔膜框,内装石棉隔膜)组成。电极板和电极框交替串联在一起,两端是端电极。电极板和电极框之间用橡胶石棉垫密封和绝缘。
电解槽如漏气、漏液或者槽内电解液质量差、数量不足,都会发生可燃物大量逸出的危险。电解槽对地绝缘损坏,或电极板和电极框之间绝缘损坏,电解槽内落入金属异物等都易引起短路起火。
石棉隔膜起隔离氢气和氧气的作用,它能使电解液透过,而不能使氢、氧气泡透过。它是保证气体质量和生产安全的重要部件,因此,必须确保石棉隔膜的质量。
(2)分离器 位于电解槽和洗涤器之间。电解槽电解出来的氢气和氧气经气道出来时伴随着大量的碱液‘需要经过分离器使气体和碱液分离,同时起到调整电解槽氢、氧两侧的压力和控制电解槽温度的作用,氢气和氧气各有分离器,经过分离器分离出来的碱液在冷却。过滤后仍回到电解槽供继续使用,而氢、氧气则分别进入洗涤器。分离器外壳是一个圆桶,内装蛇形冷却水管,外部装有液面计和温度计。分离器结构如图5—18所示。
图5—18 分离器结构示意图
当分离器件失灵不能调整氢、氧两侧的压力时,容易造成氢、氧爆炸性混合气体,而当冷却水中断或不足时,电解槽温度过高也会造成火灾危险。
(3)洗涤器 位于分离器和压力调整器之间,有氢、氧洗涤器各一个。经分离器分离出来的氢、氧气温度比较高,仍含有不少蒸汽和碱雾,经过洗涤器可以降低温度,去掉水分,并回收碱液。洗涤器呈圆桶形,内装蛇形冷却水管和筛板。进入洗涤器的气体经过筛板被洗涤和冷却,然后进入压力调整器;不合格的气体则经放空管排至室外放空。洗涤器的结构如图5—19所示。其火灾危险性与分离器相似。
图5—19 洗涤器结构示意图
(4)压力调整器 中压生产流程中利用此装置调整电解槽氢、氧两侧的压力,防止由于槽内的压力不平衡而造成氢、氧气互相渗透形成爆炸气体(低压生产流程中则可甩贮气柜、分离器、洗涤器来调整压力)。目前采用的压力调整器有浮球调节阀式和薄膜调节阀式两种(图5—20、图5—21)。
5—20 浮球调节阀式压力调整器示意图
5—21 薄膜调节阀式压力调整器示意图
由于中压流程中气体压力较高,一旦压力调整器发生故障,将会带来较大危险。
(5)过滤器 位于电解液进入电解槽的连通管上。电解液进入电解槽前,要进行过滤,清除其中的机械杂质,避免这些杂质进入电解槽,而使管道堵塞或造成槽内短路。过滤器内装有60~80目的镍丝过滤网,运行中要定期清洗,防止杂质过多使网孔堵塞而影响电解液循环。
(2)安全水封 是保证气体生产系统安全的设备。有低压、中压两种。低压生产系统使用低压水封,中压生产系统使用中压水封。其构造如图5—22、图5—23所示。
图5—22 低压水封示意图
图5—23 中压水封示意图
——摘自《安全工程大辞典》(化学工业出版社)