会员注册 | 二级域名申请 | 我能做什么? | 网站说明书 | 协议书下载 | 广告预定 | 企业邮局 | 标准库 | 关于我们
免费法律咨询
首页 企业目录 产品目录 求购信息 二手设备 备品备件 行业资讯 行业论文 行业标准 技术专利 企业管理 行业书库 人才招聘 专家介绍 技术交流 友情链接 我的交易区
技术交流首页 | 登录 | 用户注册 | 今日新帖 | 搜索 | 我的收藏夹 | 插件: 万年历 | 杭州公交线路查询
您当前的位置: 气体分离设备商务网 → 技术交流 --> 安全工程大辞典 --> 帖子:“锅炉安全附件”
收藏此帖
帖子主题:锅炉安全附件
楼主:www_xyj [2007/7/10 19:51:27]

锅炉安全附件

 

  指安装在锅炉上的安全阀、水位计、压力表等。
  锅炉安全阀指当阀门进口侧静压超过其起座压力时能突然起跳至全开自动泄压的阀门,用于蒸汽或气体。
  安全阀是锅炉主要安全附件之一,它的作用是当锅炉内蒸汽压力超过规定值时能自动排汽泄压;当降到允许压力以后,安全阀又自行关闭,使锅炉压力控制在允许的范围之内。
  工业锅炉常用的安全阀有弹簧式和杠杆式两种。
  蒸发量>0.5t/h的锅炉至少应装设两个安全阀,保证灵敏、可靠。可分式省煤器出口处(或入口处)、蒸汽过热器出口处和再热器进出口处以及直流锅炉的启动分离器都必须装有安全阀。
  安全阀应垂直安装,并尽可能装在锅筒、集箱的最高位置。
  安全阀的总排汽量,必须大于锅炉最大连续蒸发量,并且在锅筒和过热器上所有安全阀开启后,锅筒内蒸汽压力不得超过设计压力的1.1倍。锅炉出厂要有安全排放量的计算书。新安装的锅炉和检修的安全阀,都应检验安全阀的始启压力、起座压力和回座压力。
  水位表即指示锅筒或其他容器中水位的表计。
  水位表是锅炉主要安全附件之一。
  水位表根据连通器的原理来显示锅内水位,以便控制锅内水位在正常幅度范围之内,保证锅炉安全运行。
  每台锅炉至少装有两个彼此独立的水位表。水位表应装在便于观察的地方。水位表应有指示最高、最低安全水位的明显标志。水位表距离操作地面高于6m时,应加装远程水位显示装置。
  水位表必须符合国家安全监察规程的有关规定,装置准确、可靠的水位表,并严格监视和保持锅炉的正常水位,严防缺水事故的发生。
  水位表有玻璃管式和平板式两种。
  玻璃管式水位表是水位表的一种,主要由汽旋塞、放水旋塞及玻璃管组成。
  玻璃管应用耐热玻璃制成,内径有15mm和20mm两种规格。内径过细会造成毛细管现象,影响水位指示的准确性。汽旋塞、水旋塞及排水旋塞由铸铁、铸钢或铸铜制成。旋塞有螺纹和法兰两种连接形式。使用压力较高时,以采用法兰连接为佳。压力较低时,可以采用螺纹连接,但应注意防止螺纹泄漏、腐蚀。水位表旋塞应相互平行,其端面应在同一平面上,以保证玻璃管不因受扭曲而破坏。
  由于玻璃管破碎时,易发生伤人事故,所以最好用较厚的耐温钢化玻璃板将玻璃管罩住,但不应影响观察水位,不能用普通玻璃板作防护罩,否则当玻璃管损坏时会连带玻璃板破碎,反而增加危险。有的用薄铁皮制成防护罩,为了便于观察水位,在防护罩的前面开有宽度大于12mm,长度与玻璃管可见长度相等的缝隙,并在防护罩后面留有较宽的缝隙,以便光线射入,使司炉人员清晰地看到水位。
  为了防止玻璃管破裂时汽水喷出伤人,最好配用带钢球的旋塞。当玻璃管破裂时,钢球借助汽水的冲力,自动关闭旋塞。
  玻璃管式水位表结构简单,制造安装容易,拆换方便,但显示水位不够清晰,玻璃管容易破碎,适用于工作压力不超过1.6MPa的小型锅炉。
  平板式水位表有单面玻璃板和双面玻璃板两种。主要由玻璃板、金属框盒、汽旋塞、水旋塞和放水旋塞等构件组成。
  单面玻璃板水位表在金属框盒的前面镶有一块平板玻璃,接触面用石棉纸板做衬垫,然后用螺钉将框盖压在框盒上,使框盖、框盒、衬垫和玻璃板紧密结合。在拧紧框盒螺钉时,要使每只螺钉的压紧度尽量相同,保证不渗漏。
  在玻璃板的内表面刻有三角棱形凹槽,由于光源在前面,光线通过凹槽产生折射,使水位表中蒸汽部分较亮,存水部分较暗,汽水分界线相当清晰。
  双面玻璃板水位表在金属框盒的前后两面都镶有平板玻璃。光源一般放在后面,光线折射后使水位表中蒸汽部分较暗,而存水部分反而较亮,水位很容易辨别。
  平板式水位表结构虽较复杂,但安全可靠,显示水位清晰,所以应用广泛。
  在平板式水位表的基础上,人们又研制出了双色水位表。即利用棱镜对不同介质(水、蒸汽)的透照和反射原理,实现对有水部位显示红色,无水部位显示绿色(也可有水部位显示绿色,无水部位显示红色)。因此,水与蒸汽界线十分清晰,而且便于远距离监视。特别是当锅炉出现满水或严重缺水事故时,水位计内出现全红或全绿,非常醒目,有利于司炉人员迅速辨别事故,正确采取紧急措施。双色水位计适用于工作压力在2.45MPa以下的锅炉,并可使用在低地位水位上。
  压力表是锅炉主要安全附件之一。压力表用来指示锅炉的压力,起到监视锅内压力的作用。压力表发生故障或指示不正确是十分危险的。没有装置压力表或压力表损坏的锅炉是不准运行的。
  工业锅炉一般多采用弹簧管式压力表。
  每台锅炉必须装有与锅筒蒸汽空间直接相连的压力表。压力表表盘大小应保证司炉工人清楚地看到压力指示值,表盘直径应不小于100mm。压力表的装置校验应符合国家计量部门的规定。装用后每半年至少校验一次。压力表校验后应铅封。
  压力表必须准确、灵敏、可靠,符合国家锅炉安全监察规程的要求,并严格监视,严防超压事故的发生。
  安全附件必须齐全并符合锅炉安全监察规程的要求。安全附件不全的锅炉不准出厂,不准使用。

    ——摘自《安全科学技术百科全书》(中国劳动社会保障出版社,2003年6月出版)

 

 

  Safety accessory of boiler  指为了保证锅炉安全运行而设置的附属装置和仪表,包括安全阀、压力表、水位表、测温仪表;水位报警器(441)、排污装置、联锁保护装置及主要阀门等。根据锅炉安全监察的有关规范,要求对锅炉安全附件定期进行检查和校验,如安全阀、压力表和测温仪表至少每年校验一次。排污装置包括排污阀、排污管和排污膨胀箱等。对于额定蒸发量大或出口温度高的锅炉还需装蒸汽超压或超温报警装置以及联锁保护装置。

 

441  磁铁式水位警报器

1—调整箱组件;2—浮球组件;3—浮筒;4—高水位开关;5—低水位开关;6—极限低水位开关;7—永久磁铁

 

                ——摘自《安全工程大辞典》(化学工业出版社,1995年11月出版)

 

 

 

 



普通帖 多彩帖