帖子主题:空分装置主要管道的管道等级
楼主:锋利钝刀 [2008/6/30 21:48:15]
在线等空分装置的管道等级,以下引用内容:
工业管道为GC 类的级别,应按《GB/T20801-2006 压力管道规范 工业管道 第1部分:总则》4 管道分级 的规定进行分级。供参考。
4 管道分级
工业金属压力管道按其安全等级划分为 GC1、 GC2、 GC3 三级。 其中 GC1 级安全等级最高;GC3 级安全等级最低。
4.1 符合下列条件之一的工业压力管道为 GC1 级:
4.1.1 输送GB5044 及HG20660 中,毒性程度如下所列介质的管道:
a)极度危害介质(但苯除外);
b)高度危害气体介质(包括苯)
c)工作温度高于标准沸点的高度危害液体介质。
4.1.2 输送GB50160及 GBJ16 中规定的火灾危险性如下所列, 且设计压力大于或等于 4.0MPa的管道:
a)甲、乙类可燃气体; 
b)甲类可燃液体(包括液化烃) 。
4.1.3 输送流体介质且设计压力大于或等于 10.0MPa 的管道,以及设计压力大于或等于4.0MPa 且设计温度高于或等于 400℃的管道。
4.2 符合下列条件的工业压力管道为 GC2 级: 
    除 4.3 条规定的 GC3 级管道外,介质毒性危害程度、火灾危险(可燃性) 、设计压力和
设计温度低于 4.1 条规定(GC1 级)的管道。
4.3 符合下列条件的工业压力管道为 GC3 级: 
输送无毒、非可燃流体介质,设计压力小于或等于 1.0MPa 且设计温度高于-20℃但不高于+186℃的管道。
4.4 涉及毒性或可燃性不同的混合介质时,应按其中毒性或可燃性危害程度最大的介质考虑。 
当某一危害性介质含量极小时,应按其危害程度及其含量综合考虑,由业主或设计决定混合介质的毒性或可燃性类别。
应该怎么划分管道等级呢?求教了——————