帖子主题:求教空温式气化器压力波动问题
楼主:游客6180 [2008/11/2 14:32:16]
各位大侠,小弟现在面对一个问题。我公司在客户现场安装了一个现场气化站,气化介质为液氧,储罐设计压力为0.8Mpa,平时正常工作压力为0.6Mpa左右。气化器为两个,同时使用,气化器后配有自力式调压阀,该阀控制阀后压力为0.5Mpa。现在遇到一个问题:储罐压力稳定,但是自力式调压阀阀前压力却在0.6~0.8Mpa范围内波动,导致自力式调压阀阀后压力也在0.44~0.52MPa波动。
求教:为什么气化器压力会产生波动呢?
1、液氧进气化器管线为一先一后顺序,但管线都加了保温,和这个有关吗?
2、一先一后的气化器中,后面的气化器增加了淋水装置,前面的没有加,和这个有关系吗?
第1楼:游客9057 [2007/12/21 13:50:01]
我公司专业生产低温液体气化器。气化能力单台可达10000Nm3/Hr。介质可为液氧、液氮、液氩、液化天然气、液态二氧化碳、液态丙烷  LPG,液氨,丙烯等。如有需要可与我联系.联系电话13771435008.濮冠华。QQ:86507228,puguanhua1@163.com
第2楼:游客7584 [2008/11/2 14:32:15]
找濮冠华