氧气充装站爆炸事故调查及分析

一、事故经过及现场
1999年12月9日,湖南省某双氧水厂刚刚完成了生产系统检修,于11时40分开车生产。12时10分,双氧水车间氢气过滤器忽然冒出黑烟。经查是氢化釜内的触媒发生燃烧,当即该车间停车待修。

这边检修尚未开始,远离此处30米外的氧气充装站于15时25分突然发生爆炸。正在作业的2名工人均被烧伤,其中许某的胸腹烧伤面积达49%以上。

充氧站的主要任务是把工厂生产出来的氧气经过压氧机抽吸、升压后装入高压气瓶中,然后向外出售或自用。出事后现场一片狼藉,1#压氧机分离瓶被炸开;从分离瓶出口到1#充氧线左、右操作阀、压力表、安全放空阀等全被炸烂了;长21米的高压铜管炸开7处,断口呈高温熔化状;现场的墙上有火焰喷烧的痕迹;距压氧机分离瓶爆炸处6米的正面白墙下方还有一大滩来历不明的水…….。

根据当时现场附近人员的讲述,他们听到了2次爆炸声,间隔的时间很短,先是充氧室,然后是压氧机房;还看到爆炸时的红光;首先从外面赶到现场的人,还注意到出事后的室内弥漫着白雾。

二、分析
根据出事当班调度员反映,充氧站原来是抽吸大氧气囊的气体(来自空分制车间),在15时20分,转换抽吸小氧气囊的气体(来自电解水车间)。转换之后5分钟,爆炸就发生了。所以乙组仍提出了对充装的氧气纯度的怀疑。
在得知,出事后系统尚未进行放空置换,仍然保持事故前的原状,于是要求工厂对系统各个部位气体重新取样分析。
工厂在分析气样时,出现异常的爆炸。气体取样瓶炸得粉碎,险些伤人。这引起所有在场人员的警觉。工厂根据乙组的建议,终止厂内所有人员的工作,全部撤离厂区;取样气体分别送往附近两个化工企业做分析。


2个厂分析结果误差很小,故取其均值列数据如表:

氧气瓶号码 氧气纯度 气源
948312 98.5% 大气囊
292727 97.5% 大气囊
451502 94.2% 大气囊、小气囊
713349 82.1% 小气囊
561142 82.0% 小气囊
334187 80.9% 小气囊

小气囊的剩余氧气纯度为70.6%;
氧气柜氧气纯度为70.0%;
氢气柜气样氢气纯度为88.0%。

这一串看来十分枯燥的数字,却胜过了辩论的千言万语。谁也不用说什么,大家心底透亮:眼下的全厂和该厂所在的整个镇区已千钧一发。生产区4个300立方米的贮气柜,数十个高压气瓶……,全部充满了十分危险的爆炸性混合气体。一下敲打、一点火花、一次快速的阀门开闭……,都会引起惊天动地的大爆炸!

三、提心吊胆排险情
已是夜晚8时多,全厂各个系统爆炸性混合气体安全放空已迫在眉睫,刻不容缓。

该厂首先派人把守进入厂区的各个通道、路口,严防有人进厂,按照原计划晶体烧结车间夜班要开车生产的。尽量动员工厂附近居民暂时撤离。
成立以主管技术的副厂长为首的三人排险小组,深入厂区排险作业。排险人员着装上要求杜绝化纤品,使用铜质工具,工具的工作表面上一律涂上不燃性润滑剂;排放气体尽可能慢速,只要维持少量的泄漏就行……

先排除对城镇居民威胁最大的4个300立方米气柜气体。气柜气体放完后,才能进行气囊等其他容器排放。最后才能进行高压气瓶的排放。

高压气瓶的排放,是最让人担心的,它虽然不象气柜爆炸对城镇居民区危害之大,但对排险作业人员本身的安全最有威胁。比较其它容器,它处于高压状态,爆炸极限范围最大,引爆的能量最小,排放速度最难控制。稍有不慎,瓶毁人亡。因此绝对禁止碰撞敲打,要求尽量不搬动它们,先排放单独放置的钢瓶,后排放集中堆放的钢瓶。在开瓶阀放气时,用左手掌捂着瓶出口,右手一点一点的旋松开瓶阀。当手掌感觉到有气体出来时,右手立即停止工作。

该厂经过一个通宵的努力,终于安全的完成所有危险气体的排放,随后又进行了系统安全置换。

四、寻原因

大家不约而同的,把目光锁定在电解水车间的电解槽上。事发当时开3台电解槽,就将这3台电解槽依次拆开检查。拆2#电解槽时,发现有个别小室隔膜布穿孔。小室隔膜穿孔,对气体纯度的影响不超过1%。这次事故中,升温正常后送气到双氧水车间是11时40分,而氢化釜触媒燃烧是12时10分,这说明仅半个小时密闭的氢气系统中就已混入了大量的氧。可惜当时未找到根本原因,只是停车了事。如果当时细心一点,后面的爆炸事故就完全可以避免。

继续拆至3#槽,发现该电解槽内所有的电极板两面全发黑。正常情况下,电极板只有负极一面发黑,是它吸附了钠离子的原因。而现在正极板也黑了,说明正极变成了负极。由此推断,电极板正、负极接反了。经现场检查证明,推断完全正确。

随即检查4#槽,又发现同样的情况。

原来检修后2台新改装的电解槽,正负电极装反了。这样本该出氢的,出了氧;本该出氧的,出了氢。这才是系统氢氧大混合的真正原因。


找到了原因,排除了重大隐患,12月13日上午全厂顺利恢复了生产。


普通帖 多彩帖
标题:

回复内容

快捷键:Ctrl+Enter(提交回复)


Copyright©2001版权所有_杭州汉皇网络科技有限公司 联系我们:webmaster@cngspw.com  浙ICP备10209442号-1 ICP经营许可证 浙B2-20100450
服务热线:0571-85065806  传真:0571-85065896 地址:杭州下城区高新技术产业基地电子商务园区费家塘路588号4号楼402-403室
主办单位:杭州汉皇网络科技有限公司  本网站法律顾问:汪卓君律师(浙江杭天信律师事务所)
cngspw.com(hangzhou_china),Ltd;Allrights Reserved 版权声明  

execute:1,149.414