  上海某钢铁厂为扩大生产项目,准备新建2台VD炉(真空排气炉)。该项目由上海市某工业设备安装公司承建,从1997年3月份起施工,至事故发生前还未完全竣工。1997年9月10日下午1时许,安装公司5名工人进入VD炉施工,用氧气及乙炔混合气体进行气割作业,下午2时许厂方职工发现施工人员躺在炉内,即进行抢救,另1名消防队员带防毒面具下炉也即昏倒。后经对炉内机械排风以及下炉抢救人员佩戴供氧式面具等措施后才将6人拖至炉外。经医院抢救,5名安装工人死亡,1名消防队员脱离了险情。
   现场调查,在建的VD炉呈圆柱形敞开状,直径有6米,深6.8米,洞口经现场采样分析,未采集到一氧化碳及硫化氢。经现场勘察,VD炉外有氩气管从炉口通至炉内底部,氩气管阀门临近炉口处,当时氩气管已接通供气。调查人员于当日傍晚采集空气样品经检验室分析,氧含量为6~7%(正常空气中含量为21%),此外又对采集的空气样品进行色-质分析,氩气含量大于50%,初步认定该起事故是因为氩气沉积炉内底部置换空气造成缺氧窒息死亡。
   事故原因:厂方和施工方均不了解氩气对人体的毒性。事故发生前有关方面用氩气对炉内进行通氩试验,此次试验并未通知施工人员。在进行试验过程中大量氩气进入炉内,因氩气的空气比重大,进入炉内的氩气沉淀在炉底,并置换出炉内的氧气,使炉内空气中含氧降低,氩气浓度显著增加,此时下炉施工的5名安装工不明底细,由于缺氧相继倒在炉内;在抢救过程中,厂方未采取正确有效的防护措施,没有佩带供氧式面具,延误了抢救机会,造成了5死、1伤的重大急性职业性伤害事故的发生。

氩气窒息实例2

 1999年11月8日,酒泉钢铁公司供气厂6000m3/ h制氧二车间氩气充填站,发生了因高压氩管道泄漏,大量氩气顺采暖地沟窜人氩气收发室,造成两人窒息死亡事故。经我厂事故现场调查、分析、取证后得出结论,此事故为充填用高压氩气管道损坏造成瞬间穿透,使氩气外泄所致。
  1 事故经过
   1999年11月8日上午8:50,氩气充填站与制 氧主控室联系送氩气,准备充填氩气作业。经管道 置换和预压后,开始装瓶工作。此时因敷设在进收 发室采暖管沟内的氩气管道突发性泄漏未被发现 (前日均正常作业,收发室内每日有人工作未觉异 常)。9:30,厂氧气调度长去氩气收发室,检查氩 气台账,此时室内已充满大量惰性(无味)氩气,当 两人打开门时,将部分空气随两人同时带人,故两 人进入室内瞬时未发现异常。但当比重大于空气的 高纯度氩气不断由地下涌出,自下而上超过人体高 度时造成两人供氧不足,发生窒息。9:53被他人发 现,送往医院抢救无效而死亡。
  2 原因分析
   (1)高压氩气管道与人室生活用采暖管道同一 地沟敷设,去氩充填站的DN38× 4mm无缝钢管设 计压力15MPa,此前曾连续工作五年均未发现异 常,且氩气收发室每天有人工作也未发现异常。因 此推断为当日充气时地管瞬间穿透。该高压管道一 旦发生泄漏,氩气会很快充满地沟,并通过地沟窜入室内。
   (2)原设计中,该管道为架空管道,后改为地 沟敷设,并与热水管同沟,但未考虑地下地沟内湿 度大,没有做加强型防腐。
   (3)在距该管沟西侧入口不到1m处地表植 树,平时用水浇树又使得周围土壤湿度增大,管道 腐蚀加剧。
   (4)安全点检与检测不到位,对该管道在高湿 度管沟内长时间未检测腐蚀情况,未能及时发现并 予以清除。
   (5)氩气管道泄漏点是在地沟西侧人口弯头 处,经检测为气焊烧灼损伤(经确认为安装施工时 造成,未被发现),伤痕长20mm,宽16mm,烧灼 深度>2mm,即该处管壁仅存厚度<2mm,且管壁 下陷,致使管道内侧气体流通截面在此处变窄。当 管道进入工作状态时,此处气体流速猛增,流经管 壁较薄的受伤点处,在高压、高流速的气体不断冲刷下该管道发生穿爆,使气体外泄,沿地沟窜入室 内,从而造成两人工亡的严重后果。
   (6)事故发生后,由公司多家单位及我厂组成 事故调查组,曾对现场做模拟试验,即将室内门窗等恢复原状后按工作程序开始送气,送气仅2分 钟,室内氩气浓度就已达80%以上,氧气含量仅 为2%~4.3%。
   (7)氩气相关技术参数:氩气为无色、无味的 稀有惰性气体,气体密度为1.7834kg/m3。氩气与 空气的比重为1.397:1,我厂充瓶用氩气纯度为 99.999%,充瓶用氩气压力为15MPa。
   (8)该充填站为东西向建筑,收发室为充填站 北面第一间,第二间内为充填休息室,与充填场所 相连,第三间为瓶库。该收发室门向西侧,窗在北 侧(该地区冬季常年刮西北风,且寒冷),故当人 员进入收发室内时大都随手将门关上,以防冷空气 进入。当时现场的情况是门关着,窗有一扇略开 1/3,且窗面距地面高度为1.5m,超过人在室内坐 着的高度。由此推断,氩气由地下窜人收发室后, 在地面聚集沿地面逐渐升高至充满室内,形成置 换。据有关资料显示,人在这种环境下,只需5~ 8分钟即可窒息死亡。
  3 防范措施
   (1)在易发生窒息的岗位、班组,配备氧气测试 报警器。在设备厂房和阀门室、操作间,安装强排 通风换气装置,以防止窒息、火灾和爆炸事故发生。
   (2)将DN38× 4mm氩气管道从采暖热力管沟 内移出,在距原管沟400mm处,采用直埋敷设。
   (3)为防止DN38× 4mm氩气管道再次发生泄 漏事故,我们在该直埋管段外圈加装放散套管,套 管两端开口并引出至地面以上300mm处,如一旦 发生泄漏,漏出的氩气可通过套管及时排放到空气 中,并在大气作用下很快得到稀释,避免存在高浓 度氩气,从而根治了这一隐患。
   (4)加强直埋管段及其套管的防腐处理。我厂 采用沥青防腐涂层,分为冷底子层、沥青涂层、加 强包扎层、封闭层、沥青涂层及外包扎层,共六 层。最内层沥青为两层,每层厚度为1.5~2mm之 间,加强沥青涂层厚度在2.8~3.5mm之间,总厚 度>6mm。
   (5)DN38×4mm氩气管弯头,采用冷弯制作, 曲率半径>5D。
   (6)建立定期检测制度,对所有压力管道做有 针对性的周期性的检查,每年一次,及时发现隐 患,消除隐患,避免重复事故发生。
氩气窒息实例2

   2001年11月27日中午12时30分左右,合肥化工机械厂发生一起由氩气泄漏引发的严重安全事故,已造成4名工人死亡,5名工人受伤。
   据当时在现场的人员介绍,事故发生在合肥市化工机械厂金工车间,当时有工人在一地下3。5米深的方坑中进行氩弧焊接,突然发生氩气泄漏。正在工作的工人因吸入氩气导致窒息昏迷,当场造成3人死亡,其中一名为女性。另外一名工人在送到合肥武警医院后死亡。
  事故发生时,坑外人员立即戴着氧气面罩下坑救人,造成5人不同程度受伤。
   合肥市安全生产委员会的负责人介绍说,合肥化工机械厂金工车间被安徽六方深冷股份有限公司租赁使用。事故中死亡和受伤的工人均系六方公司的员工。
   记者从抢救伤员的合肥第三人民医院和合肥武警医院了解到,5名受伤人员已全部脱离生命危险,其中4人已经出院。
  
氩气窒息实例4

 (七十七)安泰科技股份有限公司北京空港新材分公司“10·29”中毒窒息事故
  2005年10月29日2时,安泰科技股份有限公司顺义区北京空港新材分公司工人房文广(男,18岁,江苏省人,冶炼工)在冶炼车间修补冶炼炉内模具时,因未开启排料口,在炉内氩气未排净的情况下,进入炉内作业,导致缺氧窒息死亡。经调查,事故主要原因是违反操作规程,对现场缺乏安全检查。
  事故处理:顺义区安全生产监督管理局责令该公司停产整顿,对该公司处以2万元罚款。建议该公司按照相关安全管理规定对事故责任人进行处理。该起事故正在进一步处理中。
  
  来源:
  全市6至11月份生产安全事故情况
  发表日期:2005年12月8日  发布单位:北京安全生产监督管理局
急性氩气窒息1例

氩气为一惰性气体,所致急性中毒罕见报道。我科收治1例因液态氩泄漏导致急性氩气窒息及皮肤冻伤的患者,现报道如下。
  患者男,44岁,北京某厂单晶硅车间工人。事故现场为7 m×2.5 m×3 m的储罐间,内置一充满液态氩的5吨封闭钢罐。室内无排风设备,门窗均关闭。因储罐的塑料排放管冻裂,大量液氩溢出在地面上(-180℃),漂浮着约30 cm厚的白色雾状氩气。患者进入储罐间关闭排放管阀门时迅即晕倒,约1分钟后被救离现场。患者意识丧失,无抽搐及大小便失禁。约30分钟后出现神志恍惚,呼之能应,躁动不安,呕吐两次,为胃内容物,定向力差。以后神志逐渐清醒,主诉全身乏力、四肢麻木。既往体健,否认神经系统器质性疾病史。
  入院查体:T 36℃,P 72 次/分,R 20 次/分,Bp 16/10 kPa(120/75 mmHg),平卧位,神清。颜面部2 cm×4 cm皮肤擦伤,口唇、右手背、左足跟部及右拇趾等处皮肤红肿,有液氩污染物。巩膜无黄染,球结膜无充血,双侧瞳孔等大、等圆,对光反射灵敏。口唇无发绀,咽无充血。心率 72 次/分,律齐,心音弱,未闻及病理性杂音。呼吸平稳,呼吸音较弱,未闻及干湿性口 罗音。腹软,无压痛,肝脾未触及。四肢肌力、肌张力正常,腱反射活跃,未引出病理反射。
  实验室检查:Hb 130 g/L,RBC 5.06×1012/L,WBC 11.6×109/L,分类:N 0.90,L 0.09,E 0.01,PLT 157×109/L;肝功能(血清ALT、AST、ALP、GGT)、肾功能(血清BUN、Cr、UA)、心肌酶谱(CK、LDH、α-HBD)均正常。血气分析pH 7.31,PCO2 0.84 kPa(37.2 mmHg),PO2 4.46 kPa(93.5 mmHg)。心电图正常。
  治疗经过:入院后给予吸氧(2~3 L/min),利尿剂防治脑水肿,碳酸氢钠纠正酸中毒,抗生素预防感染,能量合剂等对症、支持治疗。住院第2天,患者口唇、右手背(2 cm×2 cm)、右足跟(4 cm×5 cm)、右拇趾等部位皮肤红肿、出现大疱,考虑液氩所致冻伤,给予对症处理;第3天患者诉右眼视物模糊,眼科检查右睑球结膜充血,右球结膜下出血,角膜及眼底正常。考虑液氩污染所致右眼结膜炎,给予对症处理。第4天血象恢复正常;第7天口唇、右手背、右拇趾等处冻伤痊愈;第12天右足跟部冻伤痊愈。住院期间多次复查肝肾功能、心肌酶谱、尿常规、血沉、心电图、X线胸片、血气分析等结果均正常。共住院20天痊愈出院。
  讨论 氩气为一惰性气体,无色,无臭,空气中含量约1%;常压下无毒,加压条件下有麻醉作用。高浓度时由于使空气中的氧分压降低,可产生缺氧性窒息。液态氩-180℃,皮肤接触可致冻伤。本例患者在较高浓度氩气环境中出现一过性神志丧失,苏醒后无力,四肢麻木,躁动不安,呕吐,四肢腱反射活跃,未出现中枢神经系统器质性病变,上述症状在短时间内恢复正常;血气分析pH 7.31,PO2、PCO2均正常,表现为呼吸性酸中毒,表明机体在缺氧状态下出现单纯缺氧性窒息,且体内有酸性代谢产物蓄积。白细胞、中性粒细胞升高,但无发热和炎性体征,考虑为机体应激反应所致。皮肤粘膜接触液态氩,引起皮肤多处冻伤及右眼结膜炎症反应。
  本例事故发生的直接原因是液氩储罐塑料排放管使用时间过长,老化冻裂,大量液态氩溢出;储罐间相对密闭,大量氩气弥漫在室内,使氧分压相对降低;进入储罐间未戴防毒面具,亦未打开门窗通风,致使患者出现缺氧性窒息。从中应吸取教训如下:(1)液氩储罐的塑料排放管应更换成耐低温的不锈钢金属管,并经常检查管道系统有无滴漏现象;(2)室内应安装排风设备,进入前先行排风;(3)应备有个人防护用品,如防毒面具、氧气瓶等,以防发生意外。
  急性氩气中毒无特殊解毒剂,关键在于迅速脱离现场,及时吸氧,防治脑水肿,纠正酸中毒,采取保护心、肝、肾等重要脏器功能等的对症支持疗法,即可治愈。皮肤冻伤给予相应处理。
  (本例报道经王涤新主任医师审阅、批改,谨在此表示感谢)
  作者周伟民 高珂
 单位:100020 北京市劳动卫生职业病防治研究所


中华劳动卫生职业病杂志 1998 No.5



普通帖 多彩帖
标题:

回复内容

快捷键:Ctrl+Enter(提交回复)


Copyright©2001版权所有_杭州汉皇网络科技有限公司 联系我们:webmaster@cngspw.com  浙ICP备10209442号-1 ICP经营许可证 浙B2-20100450
服务热线:0571-85065806  传真:0571-85065896 地址:杭州下城区高新技术产业基地电子商务园区费家塘路588号4号楼402-403室
主办单位:杭州汉皇网络科技有限公司  本网站法律顾问:汪卓君律师(浙江杭天信律师事务所)
cngspw.com(hangzhou_china),Ltd;Allrights Reserved 版权声明  

execute:1,517.578