由于电气控制系统发生故障的原因常常是复杂的,因此必须经过细心的观察研究甚至要经过各方面的实验及依靠丰富的实践经验,才能判断出故障的真正原因。
 

电气控制系统常见故障及排除方法

序号
故障现象
故障原因
排 除 方 法
1 电机不能起动 A、电气系统接线错误 核对接线图,加以校正
B、熔丝烧断 检查电气系统线路及保护装置工作情况
C、电压过低 检查电网电压,如过低应适当提高
D、定子绕组相间短路、接地或接线错误或定、转子绕子组断路 检查找出断路,短路的部位进行修复,如果接线错误,经过检查后进行校正。
E、负载过大 检查压缩机、消除负载过大原因
2 电机有异常噪声或振动过大 A、机械摩擦(包括定、转子相擦) 检查转动部分与静止部分间隙,找出相擦原因,进行校正。
B、二相运行、停机 断电、再合闸,如不能起动,则可能有一相断电,检查电源或电机并加以修复
C、滚动轴承缺油或损坏 清洗轴承,加新油。若轴承损坏则予以更新。
D、电机接线错误 查明原因,加以更正
E、轴伸弯曲 校直或更换轴
F、润滑剂太脏或混有杂质 更换润滑剂
G、转子不平衡 校平衡
H、联轴器松动 查清松动处,并加以修复
I、安装基础不平或有缺陷 检查基础和底板的固定情况,加以纠正。
3 电机温升过高或冒烟 A、过载 用钳形电流表测量电流,若发现过载,应查明原因排除之。
B、单相运行 检查熔丝,控制装置接触点,排除故障
C、电网电压过低或电机接法错误 检查电网电压或检查电机绕阻接法是否错误。
D、定子绕组接地或匝间或相间短路 检查找出短路和通地的部分进行修复
E、电机转子线圈接线头松脱 查出松脱处加以修复
F、定、转子相擦 检查轴承有无松动,定子和转子装配有无不良情况,加以修复
G、车棚内通风不畅 找出原因、解决之
4 电机轴承过热 A、轴承损坏 更换轴承
B、轴承润滑剂过多、过少或有杂质 调整或更换润滑剂
C、联轴器装配不良 对联轴器进行校正
5 电机外壳带电 A、接地不良 找出原因,采取相应措施进行纠正
B、绕组受潮,绝缘损坏或接线处有污垢 找出原因,采取相应措施进行纠正
C、引出线绝缘磨破 进行修复
6 电机能启动,但Y-△切换时,跳开关 A、Y-△自动切换时间继电器失灵 进行修复,必要时更换
B、电网电压过低 检查电网电压并加以改善
C、导线细而长造成电压过低 加大导线截面或更换接线位置,以缩短导线长度
D、机组调节系统中电磁阀Y1失灵 拆下检查,必要时更换
E、接触器触头接触不良 检查触头,加以修复
7 机组运行时突然停车 A、热继电器动作 若热继电器整定值不合适则作适当调整,但不宜过大。若为电机过载则找出过载原因并排除之。
B、电网电压过低 改善电网电压
C、压缩机超温 找出超温原因,排除故障后,按复位一停车按钮后再开车
D、时间继电器2SJ整定值不合适 整定值按规定值调整
8 电机空载,转速正常负载时转速下降 电动机失效 与制造厂联系协商后,检查电机,必要时更换电机
9 按下启动按钮QA,电机不启动 A、由于运输原因导线接线头松动 重新紧固接线头
B、控制回路熔丝烧断 查明原因并排除之
C、控制回路中未接零线,不能构成控制回路 重新接零线
D、继电器IJ损坏 检查继电器1J确认损坏后更换
E、启动按钮QA失效 检查按钮,确认损坏后更换
10 按启动按钮,机组运转,但放开启动按钮,机组停车 A、中间继电器或接触点不能自锁闭合 查明原因后排除之
B、接线头接触不良或导线断裂 查明原因后排除之
11 电机Y形起动10秒后,不切换△形运行,指示灯亮 A、时间继电器1J损坏 检查继电器1J确认损坏后更换
B、接线头松动或触点接触不良 查明原因后排除之
12 排气温度无显示,超温后不停车 A、压力式温度计测量部分损坏 更换温度计
B、温度计接线断或中间继电器损坏,触点接触不良 查明原因后排除之
13 计时器不计时 A、计时器导线断裂,接线头松动 查明原因后排除之
B、计时器失效 拆下检查,必要时更换
14 电源接通后,指示灯H1不亮 A、灯泡烧坏 更换灯泡
B、RD熔丝烧断 检查确认后,更换熔丝
C、导线断或导线接线头松动,接触不良 查明原因后排除之
15 电源接通后,控制回路熔断器烧断 D、灯泡与灯座接触不良 查明原因后排除之
控制回路短路如相导线绝缘对地短路,线圈烧毁短路,电磁阀线圈短路,线接错短路等 查明原因后排除之
16 电接点温度计表面击穿发黑 A、温度计表面受潮 查明原因后排除之
B、温度计质量差,绝缘不好引起短路击穿 更换温度计
17 按启动按钮,继电器、接触器不动作 A、按钮接触不良或失效 查明原因后接触之
B、控制回路熔丝烧断 检查确认后,更换熔丝
C、导线、接线头松动,接触不良 查明原因后排除之
D、继电器或接触器接线头松动或线圈失效 查明原因后排除之
E、控制回路中零线未接,构不成回路 重新接好零线
18 电机启动后,转速不能上升 A、电网电压过低 检查电网电压
B、导线细而长,造成电压过低 加大导线截面或换接线位置,以缩短接线长度
19 电机一起动或在运行中跳开关 A、电机失效 拆下检查,必要时更换
B、压缩机失效 与制造厂联系协商后检查,必要时更换
20 电机三相电流严重不平衡 A、三相绕组有部分匝间短路 重新绕制三相绕组或更换电机
B、三相电压不平衡 查明原因后排除之
C、电机接线头松动氧化 查明原因后排除之
D、接触器触头闭合时接触不良 查明原因后排除之
21 电流运转失常,但钮子开关拨至"负载"位置时,控制回路熔丝烧断,自行停机 A、熔丝过小 更换熔丝
B、控制回路短路 查明原因后排除之
C、电磁阀线圈短路 查明原因后排除之
 
 

交流接触器一般故障分析和排除方法
序号
故障现象
故障原因
排 除 方 法
1
电源接通后,触头未完全闭合
触头弹簧太软
调整弹簧弹力
2
断电时,接触器衔铁不落下
A、触头弹簧太软
调整弹簧弹力
B、底板不平凸出
消除凸出部分
C、衔铁或机械部分被卡死
整修使其灵活
D、出头被熔焊在一起
更换触头
3
接触器主触头发热
A、负载超过额定容量
查明超载原因后排除之
B、触头行程过大
更换触头
C、触头烧损严重
拆下触头
D、触头压力不足
检查压力后,必要时更换弹簧
E、触头油灰尘、污垢
拆下触头,清洁接触表面
4
接触器触头接触不良
A、触头积有灰尘、污垢或烧坏
查明原因后排除之
B、触头弹簧太软
检查弹簧力,必要时更换
5
接触器合上后触头有火花
A、触头不符合要求
更换触头
B、触头弹簧太软
更换弹簧
C、触头烧损,接触不良
拆下触头,清洁触头表面,必要时更换之
6
接触器有异常响声
A、电枢与铁芯结合不良,有污垢或生锈
清洁接合面
B、短路环损坏
更换短路环
C、接触压力过大
调换触头弹簧
D、电枢和铁芯的夹紧螺栓松动
紧固螺栓
E、电压过低
检查电网电压并加以改善
F、接触器配合部分不合适
查出不合适处并加以修正
 
 

压力控制器一般故障分析和排除方法
序号
故障现象
故障原因
排 除 方 法
1
机组运行中规定值动作不规律 失效 更换
2
差动范围无法调节或调节值很小 失效 更换
3
微动开关触点不能自动闭合断开 触头被烧断 查明原因后排除之
4
机械部分不能动作或动作迟缓 零件被卡死或锈蚀 查明原因后排除之
5
波纹管不动作 波纹管坏 更换
6
复合弹簧不动作 复合弹簧失效 更换
 
 

电磁阀、电接点压力温度计、计时钟、空载/负载钮子开关、指示灯一般故障分析和排除方法
序号
故障现象
故障原因
排 除 方 法
1
电磁阀不动作 A、线圈断或断路 查明原因排除之
B、吸铁锈蚀 擦洗吸铁
C、阀芯磨损或密封圈老化失效 更换阀芯或密封圈
D、阀内部严重油污积炭 拆下清洗
E、变位弹簧失效 更换弹簧
2
空气从电磁阀处喷出 电磁阀失效 更换电磁阀
3
温度计无指示 温度计坏或断裂 更换
4
温度计指示误差大 温度计失效 更换
5
机组超温,温度计指针不指示 温度计失效 更换
6
机组超温时温度计不动作 电气线路故障 查明原因后排除之
7 计时钟失灵不计时 A、计时钟质量有问题 更换
B、电器线路有故障 查明原因后排除之
8 钮子开关不动作 A、钮子开关坏 更换
B、焊锡脱焊 重新焊锡
9 指示灯不亮 A、灯珠坏 更换灯珠
B、电器线路有故障 查明原因后排除之


普通帖 多彩帖
标题:

回复内容

快捷键:Ctrl+Enter(提交回复)


Copyright©2001版权所有_杭州汉皇网络科技有限公司 联系我们:webmaster@cngspw.com  浙ICP备10209442号-1 ICP经营许可证 浙B2-20100450
服务热线:0571-85065806  传真:0571-85065896 地址:杭州下城区高新技术产业基地电子商务园区费家塘路588号4号楼402-403室
主办单位:杭州汉皇网络科技有限公司  本网站法律顾问:汪卓君律师(浙江杭天信律师事务所)
cngspw.com(hangzhou_china),Ltd;Allrights Reserved 版权声明  

execute:578.125