收藏此帖
帖子主题:给水泵控制回路的改造
楼主:mxlly [2006/11/22 12:06:38]

南海发电A厂共2台200 MW火力发电机组,每台机组配有2台由瑞士苏尔寿公司提供的给水泵组,互为备用。给水泵的热工控制回路由美国西屋公司的WDPF-Ⅱ型分散控制系统完成。
   

1 给水泵控制回路存在的问题
   

给水泵在我厂调试、试运期间多次发生保护误动,造成汽包水位大幅波动,并数次造成停机。经分析,确定给水泵控制回路存在以下问题。
   

(1) 给水泵再循环门开关控制信号由就地模拟电子回路给定,其回路因就地干扰信号多,极易误发信号,且本身信号精度差,也造成给水泵运行不稳定。
   

(2) 给水泵跳泵时无联动回路,致使备用泵不能及时投入,造成汽包水位等重要参数超标,甚至造成锅炉灭火。
   

(3) 给水泵前置泵、电机、偶合器、主泵等各部分的轴承温度、定子线圈温度、润滑油温、工作油温、密封水温等共21点温度保护测点,经多次转接接入分散控制系统,其中某点的接触不良、受到干扰等故障,均会造成给水泵误跳,也成为安全运行的一大隐患。
   

2 给水泵控制回路改造
   

针对上述问题,经仔细研究给水泵控制软件,并了解WDPF系统的有关功能,对给水泵控制回路作了以下改动。
   

(1) 将前置泵流量信号引入分散控制系统,转换为数字量,增加高、低比较算法,相应开关再循环门,消除了再循环门开关信号不可靠的隐患。改动后的再循环门控制回路。
   

(2) 增加给水泵联动信号,对于由于给水泵本身原因引起的跳泵发联动信号。联动条件由计算机软件完成,增加计算机输出点和一联动继电器,增加的联动回路。
   

(3) 对于给水泵测温热电阻某点偶然开路引起的误跳,我们采取每点温度高增加5 s延时,滤去由干扰信号引起的温度高假信号,且增加计算机软件,当热电阻信号超出500℃时,判断为开路,将不引起跳泵。修改后的温度高跳泵回路。
   

3 结束语
   

以上几项措施逐步实施后,我厂的给水泵误跳现象随之消失,由于给水泵保护回路正确动作,消除了我厂安全运行的一大安全隐患。同时,在给水泵控制回路的改造中对WDPF-Ⅱ型分散型控制系统的强大功能及方便修改也有了深刻体会,并深感大型火电发电厂设计有先进的DCS分散控制系统,其硬件、软件系统等方面均比较稳定可靠,且具有相当的灵活性,这为热工保护的可靠投运打下了一个良好的基础