会员注册 | 二级域名申请 | 我能做什么? | 网站说明书 | 协议书下载 | 广告预定 | 企业邮局 | 标准库 | 关于我们
免费法律咨询
首页 企业目录 产品目录 求购信息 二手设备 备品备件 行业资讯 行业论文 行业标准 技术专利 企业管理 行业书库 人才招聘 专家介绍 技术交流 友情链接 我的交易区
技术交流首页 | 登录 | 用户注册 | 今日新帖 | 搜索 | 我的收藏夹 | 插件: 万年历 | 杭州公交线路查询
您当前的位置: 气体分离设备商务网 → 技术交流 --> 技术版 --> 帖子:“分布式变频泵系统的设计与应用”
收藏此帖
帖子主题:分布式变频泵系统的设计与应用
楼主:mxlly [2006/11/16 13:52:05]
一、分布式变频泵系统的原理 

  在传统的供热枝状管网系统中,一般是在热源处或换热站内设有一组循环泵,根据管网系统的流量和最不利环路的阻力选择循环泵的流量、扬程及台数;管网系统各用户末端设手动调节阀或自力式流量控制阀等调节设备,以消耗掉该用户的剩余压头,达到系统内各用户之间的水力平衡;个别既有热网由于用户热负荷的变化,资用压头不够,增装了供水或回水加压泵,但由于不易调节,往往对上游或下游用户产生不利的影响。 

  随着新型调节设备和控制手段的出现,使得对水泵的数字控制成为可能,这样理论上可以取消管网中的调节设备,代之以可调速的水泵,在管网的适当节点设置,以满足其后的水力工况要求。如果控制管网中适当节点的压差,该点称之为压差控制点,对于主循环泵的选择,只要能够满足流量和热源到压差控制点的阻力即可,这样可大大降低循环泵的扬程,使得主循环泵电机功率下降许多;经济控制点之后的每个用户设置相应分布变频泵,成为分布式变频泵系统,使得原来阀门节流的能量不再白白地损失,由于水泵可用变频器调速,主循环泵可大大降低电能消耗,理论上可省去调节设备,同时供热系统可工作在较低的压力水平,系统更加安全。中国城镇供热协会也已将分布式变频泵系统的研究开发列为“十五”科技规划。 

  二、分布式变频泵系统的设计 

  在分布式变频泵系统中,设计时应按以下步骤进行: 

  1、管网系统设计,计算管网的阻力。 

  2、选择压差控制点,不同的压差控制点对应不同的设备初投资和管网运行费用,应按技术经济分析进行选择。 

  3、选择主循环泵,主循环泵的选择考虑两方面: 

  A:流量要求,应能提供管网的全部循环流量; 

  B:扬程要求,应满足热源到压差控制点间管网阻力。 

  4、分布泵的选择,主要考虑满足该分支用户的阻力和流量。 

  三、分布式变频泵系统的实现 

  按照以上思想,唐山市热力总公司对所属龙东锅炉房供热系统进行了改造。本文以此为例来说明分布式变频泵系统的实现过程。 

  1、龙东供热系统由一座4×10t/h热水锅炉房和两个间供站组成,基础参数如下: 

  (1)供热建筑面积: 

  龙南站:181814.31m2 

  龙北站:139891.62m2 

  合计:321705.93m2 

  (2)设备:主循环泵两台,开一备一,ISR200-150-400,功率N为90KW,流量Q为400m3/h,扬程H为50m水柱。 

  (3)管网: 

  1-2管径DN300,沟长L=500m 

  2-3管径DN250,沟长L=536m 

  3-4管径DN250,沟长L=650m 

  根据近几年实际运行情况,取热源供回水温度105℃/65℃,锅炉房内部阻力损失10m水柱,龙北站内阻力损失10m水柱,龙南站内部阻力损失5m水柱,建筑热指标取55kcal/m2h。 

  2、由以上参数,经计算选择实验改造方案如下: 

  1锅炉房主循环泵换成H=24m,Q=480m3/h,N=45KW变频泵 

  2龙南站一次供水加一台变频泵,H=12.5m Q=200m3/h N=15KW 

  3龙北站一次供水加一台变频泵,H=24m Q=240m3/h N=22KW 

  4龙南、龙北站变频泵与原有管段并联,并在原有管段增加阀门。 

  需要指出的是,由于水泵的参数不可能完全正好满足管网的需要,在设备选择过程中均有不同程度的取整。 

  3、按照锅炉房主循环泵提供锅炉房内部和1-2点阻力损失,各站分布变频泵分别克服2-3、2-4及站内阻力损失的原则,本年度我公司对改造后的龙东供热系统进行了调试运行。在调试过程中,我们本着在满足供热要求的前提下,尽量使两个热力站的一次回水温度平衡,并且在可能的情况下尽量提高分布变频泵的负荷,减少主循环泵的负荷,以期尽可能节约电能消耗。分布式变频泵系统投运后,与原有单点设置循环泵系统相比,电流消耗实测如下: 

  系统单点循环泵一台运行时消耗电流为130A; 

  分布式变频泵多点运行时,实测数据表如下: 

  4、分布式变频泵系统投运前后主循环泵出口压力由0.6Mpa下降为0.39Mpa。 

  5、分析 

  几台泵电机的功率因数差别不大,均在0.78-0.81之间,如不考虑其差异,节能率为(130-56-17.1-26.8)/130×100%=23.15% 

  四、结论 

  分布式变频泵系统是一种新型的水泵布置型式,与传统的单点布置相比具有如下优点: 

  1、节约电能; 

  2、系统整体压力水平较低,系统更加安全。 

  五、几点体会 

  1、由于主循环泵一般布置在热源回水,对于分布泵的布置(除主循环泵以外)应在热力站的供水或尽量靠近经济控制点处的供水管。 

  2、对于补水点处的补水定压值应重新核算,由于一般情况下将分布泵布置在管网经济控制点处时有困难,当将分布泵布置在站内时,对于分支线较长时,有可能引起补水点的飘移。对于此种工况,一种办法是将补水点设在管网压力最低点,另一种办法是仍在热源总回水处集中补水,适当提高补水定压值。 

  3、在设备选择上,主循环泵技术参数应适当留有裕量。 

  4、压差控制点处压差的控制:由于供热管网距离较远,信号传输不易实现或实现成本较高,采用计算值折算到主循环泵进出口;或在压差控制点供回水管安装压力表,参考压力表数值调整主循环泵进出口的压差。 

  5、在分布式变频泵系统中,由于水泵产品的技术参数是不连续的,不可能正好满足实际需要,即使进行变频调节也不可能正好满足,系统中个别点的阀门调节仍然是有需要的。 


普通帖 多彩帖
标题:

回复内容

快捷键:Ctrl+Enter(提交回复)


Copyright©2001版权所有_杭州汉皇网络科技有限公司 联系我们:webmaster@cngspw.com  浙ICP备10209442号-1 ICP经营许可证 浙B2-20100450
服务热线:0571-85065806  传真:0571-85065896 地址:杭州下城区高新技术产业基地电子商务园区费家塘路588号4号楼402-403室
主办单位:杭州汉皇网络科技有限公司  本网站法律顾问:汪卓君律师(浙江杭天信律师事务所)
cngspw.com(hangzhou_china),Ltd;Allrights Reserved 版权声明  

execute:996.094