目前,武钢的生产工艺过程检测中使用了大量的WP系列智能流量积算控制仪,其中有部分在能源介质的计量中使用了温度、压力自动补偿功能,在现场的实际应用中,由于认识上的原因以及仪表操作手册中举例的误导,因此在仪表参数的设置操作时常常产生错误,引起测量误差与量差异议。下面就该仪表在流量测 量中进行温度、压力补偿时应注意的几个问题进行探讨。

1 被测介质的选择
  被测介质不同,补偿的方式不一样。饱和蒸汽与过热蒸汽通过查表(密度表)计算进行补偿,其它则通过公式计算进行补偿。
  仪表上被测介质的选择是通过二级参数b1的设置来实现的。
  b1=0 被测介质为饱和蒸汽;
  b1=1 被测介质为过热蒸汽;
  b1=2 被测介质为其它类型。
  被测介质选错会造成仪表计量误差。武钢二炼钢厂的汽化汽输出蒸汽测量中就存在这个问题,其仪表参数b1=1,即被测介质为过热蒸汽,而实际被测介质是饱和蒸汽,即b1应设置为b1=0。
  过热蒸汽与饱和蒸汽在相同的工况下密度不同,参数设错,所查的密度即不同,从而引起计量误差。
  如二炼钢厂汽化汽孔板设计参数为:
  被测介质:饱和蒸汽
  平均表压力:1.3MPa
  平均温度:190℃
  工况介质密度:7.1kg/m3
  设计流量:63t/h
  设计差压:33.33kPa
  当实际工况与设计工况一致时,补偿系数k=1,但是按过热蒸汽查表则密度ρ=7.154kg/m3,补偿系数36-2.gif (922 bytes)=1.00379,误差±0.38%。
2 K值(补偿系数)的计算
  依据不同的被测介质以及测量的输入信号类型,计算K值(仪表的一级参数设置)的数学模型均不相同。仪表手册中单质量流量(qm)计算公式就列出了24个算式,在实际运用中主要可归纳为两种。
  (1)测量蒸汽时
  37-1.gif (363 bytes)
  37-2.gif (388 bytes)
其中 qm为刻度流量;Δp为刻度流量对应的差压;ρ为设计工况下被测介质的密度。
  (2)测量其它气体时
37-3.gif (983 bytes)
37-4.gif (1004 bytes)
其中 ρ20为20℃标准大气压下被测介质的密度;p为设计压力;pA为地区大气压;p0为标准大气压0.101325MPa;T为设计温度;T0=273.15K。
  另外,仪表二级参数中流量的输入单位DCA的设置不一样,同一公司K值的计算结果也不相同。下面以武钢四烧结蒸汽流量测量WP智能流量积算控制仪的K值计算为例进行探讨。
  武钢四烧结蒸汽流量孔板设计参数:
  qm=40 t/h
  Δp=160 kPa
  ρ=12.7423 kg/m3
  当DCA=2 即差压单位以kPa计,则:
  37-5.gif (1080 bytes)
  当DCA=3即差压单位以MPa计,则:
  37-6.gif (1071 bytes)
  以上的例子说明,对差压单位的二级参数DCA设置也应特别留意,否则计量就完全不准了。

3 仪表手册说明不准确容易误导操作
  WP系列智能流量积算控制仪操作手册中有一些计算补偿系数K值的例子有问题,容易误导操作。现举手册中一例进行说明。
  例7:孔板测量过热蒸汽,差压输入,带温度、压力补偿。
  系统有关数据如下:
  差压变送器:4~ 20mA,量程:0~0.06MPa
  压力变送器:1~5V,量程:0~5MPa
  温度变送器:4~20mA,量程:0~400℃
  工作点大气压(pA):0.10133MPa
  当补偿压力p=5MPa,补偿温度T=400℃时,最大瞬时流量qm=100t/h。
  仪表选型:WP-L803-08-CAC
  根据公式:
  p绝压=p表压+pA=5MPa+0.10133MPa=5.10133 MPa
  当压力p=5.10133MPa,温度T=400℃时,查过热蒸汽密度表得ρ=17.7053kg/m3
  根据公式:37-7.gif (260 bytes)
  37-8.gif (1071 bytes)
  上述例子未准确地说明补偿的压力与温度是孔板设计的压力与温度,容易误导操作者认为是压力与温度变送器的量程。实际上孔板的设计压力与温度和变送器的量程是不一样的,若按量程来补偿就不正确了。
  例如,武钢第二炼钢厂转炉汽化汽的压力测量变送器的量程是0~2MPa,孔板设计的压力是1.3MPa,设计差压是33.33kPa。
  按手册例7进行计算,则:
  37-9.gif (989 bytes)
  按孔板设计参数计算,则:
  37-10.gif (949 bytes)
  这样当实际工况与设计一致时,仪表的满刻度误差为:
  37-11.gif (1314 bytes)
  误差相对量程的百分比:
  (11.85/63)×100%=18.8%
  本文从几个方面探讨了WP智能流量积算控制仪在流量测量中进行温度、压力补偿时应注意的问题。其中关键的还是补偿系数K值的计算问题,K值计算错误就会引起测量误差,而这是完全可以避免的人为因素,因此在实际操作中应特别注意这一点

 

第1楼:游客7656 [2009/6/18 16:55:14]
楼主是真正搞错了,次说明书举例很详细了,应该不会误导大家,明眼人一看就知道已经告诉你了设计压力、设计温度和最大流量,此书明书的过热蒸汽密度表不大准是真的,只能作参考

[当前:1|分页数:1]记录数:1

1


普通帖 多彩帖
标题:

回复内容

快捷键:Ctrl+Enter(提交回复)


Copyright©2001版权所有_杭州汉皇网络科技有限公司 联系我们:webmaster@cngspw.com  浙ICP备10209442号-1 ICP经营许可证 浙B2-20100450
服务热线:0571-85065806  传真:0571-85065896 地址:杭州下城区高新技术产业基地电子商务园区费家塘路588号4号楼402-403室
主办单位:杭州汉皇网络科技有限公司  本网站法律顾问:汪卓君律师(浙江杭天信律师事务所)
cngspw.com(hangzhou_china),Ltd;Allrights Reserved 版权声明  

execute:463.867