压缩空气中的水分来自大气。大气中一般总含有一定量的以汽态存在的水分,当空气中的水汽过多,超过其饱和度(即相对湿度大于100%时,或当空气冷却至露点温度以下时,空气中的水汽才会凝结成水滴析出。空气中的水分的绝对含量可用湿含量x表示,其单位是公斤水气/公斤干空气,即每公斤干空气中所含有的公斤水汽数。空气的相对湿度φ是以空气中所含的水汽量与同温度下空气的最大(即饱和)含水汽量之比,或空气中水汽的分压与同温度下水的饱和蒸汽压之比,以%表示。空气的露点是使含有一定量水汽的空气冷却至相对湿度为100%,即开始有水滴析出时的温度。
下列诸式可以用来表示空气中水分的含量:
式中 φ——空气的相对湿度,%;
X——空气的湿含量公斤水汽/公斤干空气;
PW——空气中的水汽分压,Pa;
PS——与空气中同温度的水的饱和蒸汽压,Pa;
P——空气的总压强,Pa。
从式(1)看,若空气中绝对含量,即湿含量x不变,也即空气中水汽分压PW不变,温度愈高,PS值愈大,φ值就愈小。反之温度愈低,PS愈小,φ值就愈大;而当φ值为1(100%)时,此时的温度即为该空气的露点。
从式(3)可以看出,若空气的湿含量x及温度t(也即PS值)不变,空气的压强P愈大,则相对温度φ也愈大。也可以根据式(3)在空气湿含量不变,即x2=x1的条件下,导出下列公式:
式中 ρ1,ρ2——分别为原始空气和压缩空气的相对湿度,%;
PS1,PS2——分别为原始空气和压缩空气温度下的饱和蒸汽
压,Pa;
P1,P2 ——分别为原始空气和压缩空气的压强,Pa。 |
从式(5)看,压缩后空气的相对湿度φ2除了与原始空气中的相对湿度φ1,温度t1(决定PS1的值)及压强P2有关外,也和压缩后的温度t2(决定PS2的值)有关。若将压缩后的空气冷却至原始气温,即t2= t1,PS2= PS1 时,压缩空气的相对湿度ρ2仅随压缩后的压强P2有关,如压缩比(P2 /P1)增大多少倍,相对湿度比(φ2/φ1)也增大多少倍。空气在压缩后的湿含量即绝对含量不变,在其未经冷却时,由于温度很高,所以相对湿度很小,但当其冷却时,相对湿度就急剧增大。大约每降低10℃,其饱和含水量将下降50%,即有二分之一的水蒸气转化为液态水滴(见表1)。
表1 纯水蒸气的饱和蒸气压及湿含量
温度 (℃) |
100 |
90 |
80 |
70 |
60 |
50 |
40 |
30 |
20 |
水蒸气分压(Pa) |
1013.2 |
701.2 |
473.7 |
311.8 |
199.3 |
123.4 |
73.81 |
42.46 |
23.39 |
水蒸气含量(g/M3) |
597.5 |
423.4 |
293.4 |
198.2 |
130.3 |
83.08 |
51.21 |
30.40 |
17.31 |
温度 (℃) |
10 |
0 |
-10 |
-20 |
-30 |
-40 |
-50 |
-60 |
-70 |
水蒸气分压(Pa) |
12.28 |
6.108 |
2.597 |
1.032 |
0.3798 |
0.1283 |
0.0394 |
0.0108 |
0.0026 |
水蒸气含量(g/M3) |
9.405 |
4.487 |
2.139 |
0.3385 |
0.3385 |
0.1192 |
0.0382 |
0.0101 |
0.0028 |
由此可知,要去除压缩空气中的水分,首先要对压缩空气进行冷却,经冷却处理后,降低了露点,此时会有大量多余的水分析出。尽管如此,压缩空气经冷却后,此时压缩空气相对湿度仍为100%,虽然有除油水设备,但该设备并不能将水滴全部除净,此时将压缩空气直接送入过滤器等,极易使过滤介质受潮,降低过滤效率,导致过滤失败。正因如此,对已经析出水的压缩空气重新加热,即显得十分必要。重新加热后的压缩空气,在工况条件下相对湿度可达到60%左右,此时对后面的过滤介质,即安全可靠了。