会员注册 | 二级域名申请 | 我能做什么? | 网站说明书 | 协议书下载 | 广告预定 | 企业邮局 | 标准库 | 关于我们
免费法律咨询
首页 企业目录 产品目录 求购信息 二手设备 备品备件 行业资讯 行业论文 行业标准 技术专利 企业管理 行业书库 人才招聘 专家介绍 技术交流 友情链接 我的交易区
技术交流首页 | 登录 | 用户注册 | 今日新帖 | 搜索 | 我的收藏夹 | 插件: 万年历 | 杭州公交线路查询
您当前的位置: 气体分离设备商务网 → 技术交流 --> 事故分析 --> 帖子:“可燃气体报警器使用注意事项”
收藏此帖
帖子主题:可燃气体报警器使用注意事项
楼主:游客0408 [2006/10/25 10:13:45]

  为了使可燃气体报警器正常工作,有效发挥其预警作用,安装、使用过程中应注意以下几个方面:

  1.安装报警回路时应注意的问题

  (1)报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器等),如果无法避开,应采取屏蔽措施。

  (2)报警显示仪是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到听到的地方,以便及时了解情况。

  (3)报警显示仪安装高度一般在1.6~1.7m为宜,便于维修人员对报警器进行日常修理和维护工作。

  2.探头的安装应注意的问题

  (1)探头主要是用接触燃烧气敏传感器(也称热线式传感器)的检测元件,该元件是由铂丝线圈上包氧化铝和粘合剂组成球状,其上表面附有铂、钯等稀有金属。安装时一定要轻拿、轻放,以免摔坏探头。

  (2)被测气体的比重不同,探头的安装位置也不同。室内探头的安装:被测气体的密度小于空气的密度时,应安装在距屋顶30cm处,探头向下;反之,被测气体的密度大于空气密度时,探头要安装在距地面30cm处。

  (3)露天探头的安装:可根据被测气体的密度情况选择安装高度。特别应注意,探头要装在下风侧。

  (4)探头应安装在可能泄露点附近,且尽可能接近。特别是可燃气体易积聚的死角(地坑、排污沟等),一定要安装探头,并要避免风直接吹探头。
 
  (5)连接电缆要穿保护套管。在探头的接线处加金属软管,并注意防爆标志等级与工厂防爆要求一致。

  (6)安装调试后,一定要装透气防水罩,以防雨水进入探头而损坏。透气防水罩要定期取下清洗,保证可燃气体正常扩散进入探头。

  3.校验时应注意的问题

  (1)要采用经计量认证的与被监测气体相匹配的标准样气。不同的测量介质,所选的标准样气不同,报警点也不同。

  (2)校验前,探头的周围环境中应无可燃气体。若有,先拆下防雨罩,充入一定量的洁净空气,调整好零点后,再连续通入样气,以保证校验的准确性。

  (3)当被测气体为烃类混合物时,异丁烷为首选样气,其次为丙烷。

  (4)对于被检测可燃气体组分复杂或不易得到相对应的标准样气的可燃气体,可使用:丁烷、异丁烷、丙烯等既易得又稳定的单组分燃气作为检定样气。此时必须依据一定的检测信号换算关系调整报警器的量程。

   (宁夏长庆油田公司马家滩炼油厂  苟蔚勇) 



普通帖 多彩帖
标题:

回复内容

快捷键:Ctrl+Enter(提交回复)


Copyright©2001版权所有_杭州汉皇网络科技有限公司 联系我们:webmaster@cngspw.com  浙ICP备10209442号-1 ICP经营许可证 浙B2-20100450
服务热线:0571-85065806  传真:0571-85065896 地址:杭州下城区高新技术产业基地电子商务园区费家塘路588号4号楼402-403室
主办单位:杭州汉皇网络科技有限公司  本网站法律顾问:汪卓君律师(浙江杭天信律师事务所)
cngspw.com(hangzhou_china),Ltd;Allrights Reserved 版权声明  

execute:1,279.297