一般规定 第6.1.1条 空气调节用人工冷源制冷方式的选择,根据建筑物用途、所需制冷及冷水温度以及电源、水源和热源等情况,通过技术经济比较确定,并应符合下列要求: 一、民用建筑应采用氟利昂压缩式或溴化锂吸收式制冷。 二、生产厂房及辅助建筑物,宜采用氟利昂或氨压约定缩式制冷。 注:采用溴化锂吸收式和蒸汽喷式制冷时,尚应分别符合本规范第6.3.3和6.3.4条的规定。 第6.1.2条 选择制冷机时,台数不宜过多,一般不考虑备用,并应与空气调节负荷变化情况及运行调节要求相适应。 注:工艺有特殊要求必须连续运行的系统,可设置备用 的制冷机。 第6.1.3条 制冷量这580~1750KW(50*10~150*104kcal/h) 的制冷机房,当选用活塞式或螺杆式制冷机时,其台数不宜少于两台。 第6.1.4条 大型制冷机房,当选用制冷量大于或等于1160KW(100*104kcal/h) 的一台或多台离凡式制冷机时,宜同时设置一台或两台制冷量较小的离心式,活塞式或螺杆式等压缩式制冷机。 第6.1.5条 技术经济比较合理时,制冷机可按热泵特环工况应用。 第6.1.6条 制冷装置和冷水系统的冷量损失,应根据计算确定。概略计算时,可按下列数值选用: 氟利昂直接蒸发式系统 5%~10% 间接式系统 10%~15% 第6.1.7条 冷却水的水温和水质,应符合下列要求: 一、制冷装置的冷却水进口温度,不宜高于表6.1.7所规定的数值; 二、冷却水的水质,应符合国家现行《工业循环冷却水处理设计规范》及有关产品对水质的要求。 冷却水进口温度 表6.1.7 设备名称 进口温度 制冷剂为氟利昂或氨的制冷压缩机的气缸水套 32 卧式壳管式、套管式和组合式冷凝器 32 立式壳管式和淋激式冷凝器 33 溴化锂吸收式制冷机的吸收器 32 溴化锂吸收式制冷机的冷凝器 37 蒸汽喷射式制冷机的混合式冷凝器 33 注:当制冷剂为氟利昂时,冷凝器冷却水的进口温度,可适当提高。 第6.1.8条 非全天使用权但在整个夏季可能经常使用的大型公共建筑,技术经济比较合理时,其空气调节的冷水系统,可设置蓄冷水池。 蓄冷水池的蓄冷量,应根据建筑物的使用权要求和预冷时间,通过计算确定。 第6.1.9条 必要时,开式冷水系统应设置蓄水箱。蓄水箱的蓄水量,应按系统循环量的10%~25%确定。 第6.1.10条 闭式冷水系统应设置膨胀水箱和排气、泄水装置。 第6.1.11条 冷水泵(一次泵)的台数及流量,应与制冷机的台数及设计工况下的流量相对应。 二次泵的设置,应根据冷水系统的大小、各并联环路压力损失的差异程度、使用条件和调节要求等,通过技术经济比较确定。 第6.1.12条 当厂区内或群体式民用建筑中有若干处需要用冷时,宜设置集中制冷机房供冷。 室外冷水管道的敷设,应根据不同情况采用架空敷设或沟内敷设,有条件时,亦可采用直接埋地不保温敷压缩式制冷 第 6.2.1条 选择制冷机时,某冷凝温度应符合下列规定: 一、水冷式冷凝器,宜比冷却水进出口平均温度高5~7ºC; 注:当制冷剂为氟利昂-12时,窒比冷却水进出口平均温度高7~9ºC; 二、风冷式冷凝器,应比夏季空气调节室外计算于球温度高15ºC。 三、蒸发式冷凝器,宜比夏季空气调节室外计算于球温度高8~15ºC。 第6.2.2条 选择制冷机时,共蒸发温度应符合下列规定: 一、卧式壳管式蒸发器,宜比冷水出口温度低2~4ºC,但不应低于2ºC。 注:冷水出口温度不应低于5ºC。 二、螺旋管式和直立管式蒸发器,宜比冷水出口温度低4~6ºC; 三、直接蒸发表面式冷却器,应按本规范第5.5.4条; 第6.2.3条 水冷式冷凝器的冷却水进出口温差,宜按下列数值选用: 立式壳管式冷凝器 2~4ºC 卧式壳管式、套管式和组合式冷凝器 4~8ºC 淋激式冷凝器 2~3ºC 注:冷却水进口温度较高时,温差应取较小值,进口温度较低时,温差应取较大值。 第6.2.4条 风冷式冷凝器的空气进出口温差,不应大于8ºC。 第6.2.5条 压缩机气缸水套的冷却水出口温度,不应高于45ºC。 第6.2.6条 所有贮存制冷剂且在压力下工作的制冷设备和容器,应应设置安全阀。氨制冷系统的排氨口必须装设排放管,排放管的出口,应高于周围50m内最高的建筑物的屋脊5m。 第6.2.7条 当设置两台或两台以上氟利昂压缩式制冷机时,各台的制冷剂管道,不得连通。 第6.2.8条 压缩机吸气管的排气管的坡度及坡向,应符合下列要求: 一、氟利昂压缩机吸气管坡度,不得小于0.01,应坡向压缩机; 二、氨压缩机吸气管坡度,不得小于0.03,应坡向蒸发器; 三、压缩机排气管坡度,不得小于0.01,应坡向油分离器或冷凝; 第6.2.9条 制冷剂排气管直径,应按其压力损失相当于制冷剂饱和温度的变化值确定。制冷剂饱和温度的变化值,应符合下列要求: 一、氟利昂吸气管和排气管,不应大于1ºC; 二、氟利昂吸气管,宜采用0.5~1ºC; 三、氨吸气管、排气管和液体管,不宜大于0.5ºC。热力制冷 第3.2.1条 当有压力不低于30kPa(0.3kgf/cm2)的蒸汽或温度不低于80ºC的热水等适宜的热源可资利用,且制冷量大于或等于350KW(30*104kcal/h),所需冷水温度不低于5ºC时,就采用溴化锂吸收式制冷。 注:有条件时,亦要采用直燃式溴化锂吸收式制冷机。 第3.2.2条 选择溴化锂吸收式制冷时,除应符合本规范第3.1.6条的规定外,尚未应根据冷水和冷却水产生污垢的因素,对产冷量进行修正。 第3.2.3条 溴化俚吸收式制冷系统中,宜装设贮液器,其容积应按贮存制冷系统中全部溴化锂溶液计算。 第3.2.4条 当制冷量大于或等于470KW(40*104kcal/h) ,所需冷水温度为10~15 ºC,且厂区有压力不低于700 kPa(7kgf/cm2)的高压蒸汽可资利用时,可采用蒸汽喷射式制冷。 机房设计、设备布置及其他 第3.3.1条 制冷机房应尽可能靠近冷负荷中心布置,并应符合下列要求: 一、氟利昂压缩式制冷装置,可布置在民用建筑、生产厂房及辅助建筑物内,但不行直接布置在楼梯间、走廊和建筑物的出入口处; 二、氨压缩式制冷装置,应布置在隔断开的房间或单独的建筑物内,但不得布置在民用建筑和工业企业辅助建筑物内; 注:1、辅助设备可布置在室外。 2、氨制冷机房的防火要求,应按国家现行的《建筑设计防火规范》执行。 三、蒸汽喷射式制冷装置,应露天布置。溴化锂吸收式制冷装置,宜布置在建筑物内,条件许可时,亦可露天布置。露天布置时,制冷装置的电气设备及控制仪表,应设在室内。 第3.3.2条 制冷机房的设备布置和管道连接,应符合 工艺流程,并应便于安装、操作与维修。 制冷机突出部分与配电盘之间的距离和主要通道的宽度,不应小于1.5M;制冷机与墙壁之间距离和非主要通道的宽度,不应小于0.8M。 注:1、兼作检修用的通道宽度,应根据设备的种类及规格确定。 2、布置卧式壳管式蒸发器、冷水机组和溴化锂吸收式制冷机时,应考虑有清洗或更换管簇的可能。 第3.3.4条 制冷机房的高度,应根据设备情况确定,并应符合下列要求: 一、对于氟利昂压缩式制冷,不应低于3.6M; 二、对于氨压缩式制冷,不应低于4.8M; 三、支于溴 化锂吸收式制冷,设备顶部距屋顶或楼板的距离,不得小于1.2M。 注、制冷机房的高度,系指自地面至屋顶或楼板的净高。 第3.3.4条 制冷机房内宜与辅助设备间和水泵间隔开,并应根据具体情况,设置值班室、维修间、贮藏室以及厕所等生活设施。 第3.3.5条 氨制冷机房应设置两处互相尽量远离的出口直接对外,且应由室内向外开门。 第3.3.6条 氨制冷机房的电源开关,应布置在外门附近。发生事故时,应有立即切断电源的可能性,但事故电源不得切断。 第3.3.7条 氨制冷机房内;应设置必要的消防和安全器材(如灭火器和防毒面具等)。 第3.3.8条 设置集中条暖的制冷机房,其室内温度不低于15ºC 。氨制冷机房严禁采用明火采暖。 第3.3.9条 制冷机房应设给水与排水设施,必要时宜设置电话。 第3.3.10条 下列制冷设备和管道应保温: 一、压缩式制冷机的吸气管、蒸发器及其与膨胀阀之间的供液管; 二、溴化锂吸收式制冷机的发生器、溶液热交换器、蒸发器及冷剂水管道; 三、蒸汽喷射式制冷机的蒸发器和主喷射器头部; 四、冷水管道和冷水箱; 五、制冷设备的供热管道和凝结水管道。 第3.3.11条 设备和管道保温,应符合下列要求: 一、保温层的外表面不得产生凝结水; 二、保温层的个表面应设隔汽层; 三、管道和支架之间应采取防止”冷桥“的措施。
第1楼:游客8841 [2005/12/2 8:12:30]
你抄什么抄啊!都是复制了别人网页的!!!
第2楼:游客8841 [2005/12/2 8:12:54]
一字不改!!!!
第3楼:游客8841 [2005/12/2 11:22:13]
一楼的朋友说法好象不对,有一种自己会写这种技术性规范的口气啊!技术交流,规范性的东西当然的一字不漏抄才对啊!
第4楼:游客5818 [2006/2/14 9:51:54]
人家好心将规范贴在这里,1楼的简直...唉.....
第5楼:游客4205 [2006/8/29 2:15:18]
抄得太乱七八糟了!
第6楼:游客5660 [2006/9/16 17:54:22]
搞好点得不得,这样看起来都不好啦!!~~~~~
第7楼:游客9215 [2006/9/16 22:36:29]
制冷设计规范

制冷设计规范(1)第6.1.1条 空气调节用人工冷源制冷方式的选择,根据建筑物用途、所需制冷及冷水温度以及电源、水源和热源等情况,通过技术经济比较确定,并应符合下列要求:
一、民用建筑应采用氟利昂压缩式或溴化锂吸收式制冷。
二、生产厂房及辅助建筑物,宜采用氟利昂或氨压约定缩式制冷。
注:采用溴化锂吸收式和蒸汽喷式制冷时,尚应分别符合本规范第6.3.3和6.3.4条的规定。第6.1.2条 选择制冷机时,台数不宜过多,一般不考虑备用,并应与空气调节负荷变化情况及运行调节要求相适应。
注:工艺有特殊要求必须连续运行的系统,可设置备用 的制冷机。第6.1.3条 制冷量这580~1750KW(50*10~150*104kcal/h) 的制冷机房,当选用活塞式或螺杆式制冷机时,其台数不宜少于两台。第6.1.4条 大型制冷机房,当选用制冷量大于或等于1160KW(100*104kcal/h) 的一台或多台离凡式制冷机时,宜同时设置一台或两台制冷量较小的离心式,活塞式或螺杆式等压缩式制冷机。第6.1.5条 技术经济比较合理时,制冷机可按热泵特环工况应用。第6.1.6条 制冷装置和冷水系统的冷量损失,应根据计算确定。概略计算时,可按下列数值选用:
氟利昂直接蒸发式系统 5%~10%
间接式系统 10%~15%第6.1.7条 冷却水的水温和水质,应符合下列要求:
一、制冷装置的冷却水进口温度,不宜高于表6.1.7所规定的数值;
二、冷却水的水质,应符合国家现行《工业循环冷却水处理设计规范》及有关产品对水质的要求。
冷却水进口温度 表6.1.7设备名称进口温度
制冷剂为氟利昂或氨的制冷压缩机的气缸水套
32卧式壳管式、套管式和组合式冷凝器32立式壳管式和淋激式冷凝器33溴化锂吸收式制冷机的吸收器32溴化锂吸收式制冷机的冷凝器37蒸汽喷射式制冷机的混合式冷凝器33注:当制冷剂为氟利昂时,冷凝器冷却水的进口温度,可适当提高。第6.1.8条 非全天使用权但在整个夏季可能经常使用的大型公共建筑,技术经济比较合理时,其空气调节的冷水系统,可设置蓄冷水池。
蓄冷水池的蓄冷量,应根据建筑物的使用权要求和预冷时间,通过计算确定。第6.1.9条 必要时,开式冷水系统应设置蓄水箱。蓄水箱的蓄水量,应按系统循环量的10%~25%确定。第6.1.10条 闭式冷水系统应设置膨胀水箱和排气、泄水装置。第6.1.11条 冷水泵(一次泵)的台数及流量,应与制冷机的台数及设计工况下的流量相对应。
二次泵的设置,应根据冷水系统的大小、各并联环路压力损失的差异程度、使用条件和调节要求等,通过技术经济比较确定。第6.1.12条 当厂区内或群体式民用建筑中有若干处需要用冷时,宜设置集中制冷机房供冷。
室外冷水管道的敷设,应根据不同情况采用架空敷设或沟内敷设,有条件时,亦可采用直接埋地不保温敷设。
制冷设计规范(2)压缩式制冷第 6.2.1条  选择制冷机时,某冷凝温度应符合下列规定:
一、水冷式冷凝器,宜比冷却水进出口平均温度高5~7ºC;
注:当制冷剂为氟利昂-12时,窒比冷却水进出口平均温度高7~9ºC;
二、风冷式冷凝器,应比夏季空气调节室外计算于球温度高15ºC。
三、蒸发式冷凝器,宜比夏季空气调节室外计算于球温度高8~15ºC。第6.2.2条  选择制冷机时,共蒸发温度应符合下列规定:
一、卧式壳管式蒸发器,宜比冷水出口温度低2~4ºC,但不应低于2ºC。
注:冷水出口温度不应低于5ºC。
二、螺旋管式和直立管式蒸发器,宜比冷水出口温度低4~6ºC;
三、直接蒸发表面式冷却器,应按本规范第5.5.4条;第6.2.3条   水冷式冷凝器的冷却水进出口温差,宜按下列数值选用:
立式壳管式冷凝器   2~4ºC
卧式壳管式、套管式和组合式冷凝器  4~8ºC
淋激式冷凝器  2~3ºC
注:冷却水进口温度较高时,温差应取较小值,进口温度较低时,温差应取较大值。第6.2.4条   风冷式冷凝器的空气进出口温差,不应大于8ºC。第6.2.5条   压缩机气缸水套的冷却水出口温度,不应高于45ºC。第6.2.6条 所有贮存制冷剂且在压力下工作的制冷设备和容器,应应设置安全阀。氨制冷系统的排氨口必须装设排放管,排放管的出口,应高于周围50m内最高的建筑物的屋脊5m。第6.2.7条  当设置两台或两台以上氟利昂压缩式制冷机时,各台的制冷剂管道,不得连通。第6.2.8条   压缩机吸气管的排气管的坡度及坡向,应符合下列要求:
一、氟利昂压缩机吸气管坡度,不得小于0.01,应坡向压缩机;
二、氨压缩机吸气管坡度,不得小于0.03,应坡向蒸发器;
三、压缩机排气管坡度,不得小于0.01,应坡向油分离器或冷凝;第6.2.9条   制冷剂排气管直径,应按其压力损失相当于制冷剂饱和温度的变化值确定。制冷剂饱和温度的变化值,应符合下列要求:
一、氟利昂吸气管和排气管,不应大于1ºC;
二、氟利昂吸气管,宜采用0.5~1ºC;
三、氨吸气管、排气管和液体管,不宜大于0.5ºC。
制冷设计规范(3)热 力 制 冷第3.2.1条 当有压力不低于30kPa(0.3kgf/cm2)的蒸汽或温度不低于80ºC的热水等适宜的热源可资利用,且制冷量大于或等于350KW(30*104kcal/h),所需冷水温度不低于5ºC时,就采用溴化锂吸收式制冷。
注:有条件时,亦要采用直燃式溴化锂吸收式制冷机。第3.2.2条  选择溴化锂吸收式制冷时,除应符合本规范第3.1.6条的规定外,尚未应根据冷水和冷却水产生污垢的因素,对产冷量进行修正。第3.2.3条   溴化俚吸收式制冷系统中,宜装设贮液器,其容积应按贮存制冷系统中全部溴化锂溶液计算。第3.2.4条  当制冷量大于或等于470KW(40*104kcal/h) ,所需冷水温度为10~15 ºC,且厂区有压力不低于700 kPa(7kgf/cm2)的高压蒸汽可资利用时,可采用蒸汽喷射式制冷。
制冷设计规范(4)机房设计、设备布置及其他第3.3.1条 制冷机房应尽可能靠近冷负荷中心布置,并应符合下列要求:
一、氟利昂压缩式制冷装置,可布置在民用建筑、生产厂房及辅助建筑物内,但不行直接布置在楼梯间、走廊和建筑物的出入口处;
二、氨压缩式制冷装置,应布置在隔断开的房间或单独的建筑物内,但不得布置在民用建筑和工业企业辅助建筑物内;
注:1、辅助设备可布置在室外。
2、氨制冷机房的防火要求,应按国家现行的《建筑设计防火规范》执行。
三、蒸汽喷射式制冷装置,应露天布置。溴化锂吸收式制冷装置,宜布置在建筑物内,条件许可时,亦可露天布置。露天布置时,制冷装置的电气设备及控制仪表,应设在室内。第3.3.2条  制冷机房的设备布置和管道连接,应符合 工艺流程,并应便于安装、操作与维修。
制冷机突出部分与配电盘之间的距离和主要通道的宽度,不应小于1.5M;制冷机与墙壁之间距离和非主要通道的宽度,不应小于0.8M。
注:1、兼作检修用的通道宽度,应根据设备的种类及规格确定。
2、布置卧式壳管式蒸发器、冷水机组和溴化锂吸收式制冷机时,应考虑有清洗或更换管簇的可能。第3.3.4条   制冷机房的高度,应根据设备情况确定,并应符合下列要求:
一、对于氟利昂压缩式制冷,不应低于3.6M;
二、对于氨压缩式制冷,不应低于4.8M;
三、支于溴 化锂吸收式制冷,设备顶部距屋顶或楼板的距离,不得小于1.2M。
注、制冷机房的高度,系指自地面至屋顶或楼板的净高。第3.3.4条   制冷机房内宜与辅助设备间和水泵间隔开,并应根据具体情况,设置值班室、维修间、贮藏室以及厕所等生活设施。第3.3.5条   氨制冷机房应设置两处互相尽量远离的出口直接对外,且应由室内向外开门。第3.3.6条   氨制冷机房的电源开关,应布置在外门附近。发生事故时,应有立即切断电源的可能性,但事故电源不得切断。第3.3.7条   氨制冷机房内;应设置必要的消防和安全器材(如灭火器和防毒面具等)。第3.3.8条  设置集中条暖的制冷机房,其室内温度不低于15ºC 。氨制冷机房严禁采用明火采暖。第3.3.9条 制冷机房应设给水与排水设施,必要时宜设置电话。第3.3.10条  下列制冷设备和管道应保温:
一、压缩式制冷机的吸气管、蒸发器及其与膨胀阀之间的供液管;
二、溴化锂吸收式制冷机的发生器、溶液热交换器、蒸发器及冷剂水管道;
三、蒸汽喷射式制冷机的蒸发器和主喷射器头部;
四、冷水管道和冷水箱;
五、制冷设备的供热管道和凝结水管道。第3.3.11条   设备和管道保温,应符合下列要求:
一、保温层的外表面不得产生凝结水;
二、保温层的个表面应设隔汽层;
三、管道和支架之间应采取防止”冷桥“的措施。制冷机器与设备 一 制冷压缩机   制冷压缩机是压缩式制冷装置的主机,用来对制冷剂压缩作功,使其增加能量,得以在制冷系统中不断循环达到制冷。   制冷压缩机有容积式和离心式两大类。容积式压缩机利用活塞、气缸等结构构成可变容积,使气体压缩和输送。离心式压缩机利用高速旋转的叶轮给气体一个速度,促使气体增压并通过导向器完成输气任务。 活塞式制冷压缩机的工作原理   活塞式制冷压缩机由机体、曲轴、连杆、气缸、活塞、吸、排气阀等零件构成。当曲轴被电动机带动运转时,通过连杆的作用,使活塞在气缸内作上下往复运动,并在吸、排气阀的配合下,完成对制冷工质的吸入、压缩和排出任务。二 冷凝器   冷凝器是一种将制冷剂的热量传递给周围介质——水或空气的热交换器。在制冷系统中,位于压缩机油氨分离器与贮液器之间。冷凝器接受压缩机来的高压、高温气体,使其冷凝液化成为液体,同时将热量传递给水或空气。三 蒸发器   为了制冷目的,低温、低压的制冷剂液体在其中吸热蒸发的设备或管理通常称为蒸发器。   蒸发器也是一种热交换器。在蒸发器内,需要冷却的介质(盐水或空气等)把热量传递给制冷剂而得到冷却降温,液体制冷剂则吸热蒸发,成为气体。按照冷却对象和冷却方式的不同,蒸发器可分冷却液体用蒸发器、冷却空气用蒸发器和平板冻结器三类。冷却液体用蒸发器主要用来冷却水、盐水或其他需要低温的液体,这类蒸发器有卧式、立式、螺旋管式和V形管式等数种。冷却空气用蒸发器主要有冷却排管和冷风机等。平板冻结器有卧式和立式。四 制冷辅助设备1. 油氨分离器   油氨分离器装设在氨压缩机的排气管路上,用以分离从压缩机出来的氨气中带有的油滴。油氨分离器的工作原理主要为使气体改变流向和减慢流速,使油微粒依靠自重与氨气分离。2. 再冷却器   再冷却器的作用在于把冷凝器或贮液器来的氨液在进入节流阀之前作一次再冷却,使氨液获得一定的过冷,以提高制冷剂的制冷能力。3. 贮液器   贮液器是贮存制冷剂液体的容器,可以根据蒸发器热负荷的变化调节制冷剂充液量,平衡冷凝器与蒸发器之间的供需关系,避免过多的制冷剂液体留存在冷凝器内,减少有效冷凝面积。除此以外,贮液器还可以在局部设备、管道检修或停用时贮存液体,由于贮液器内经常保持一定液面,形成液封,可防止空气等不凝性气体或未冷凝的制冷气体进入液管和蒸发系统。4. 集油器   集油器用来收集油氨分离器及其他积油容器内的润滑油,使油在低压状况下与混杂的氨分离后,排放出制冷系统。集油器使放油操作安全,并减少氨的损失。5. 放空气器   放空气器用来分离在冷凝器内不能液化的气体(如空气等),也称空气分离器。放空气器装设在贮液器和冷凝器附近。6. 中间冷却器   中间冷却器在双级压缩制冷系统中使用,装设在低压机排气和高压机吸气之间。中间冷却器也是一种热交换容器,有两方面的作用,一方面用来冷却低压机(或低压缸)排出的过热气体,使其达到与中间压力相适应的中间温度;另一方面用来冷却去蒸发器使用的液体,使其获得过冷,以提高低压机的制冷,以提高低压机的制冷能力。7. 氨液分离器   氨液分离器用来分离自蒸发器来的氨气中带有的氨液,防止氨液进入压缩机,产生液力冲击造成事故。五 氨阀及控制仪表   氨阀及控制仪表装于氨制冷系统的各设备和管理上,用来控制机器设备中氨液和氨气的流动,控制和指示制冷剂在制冷系统内的压力、温度、液面和流量等情况,对制冷压缩机及整个制冷系统起安全保护及自动操作和自动调节作用。氨阀按其动作方式有手动和自动两类,按其功用不同,有截止阀、止回阀、节流阀、安全阀、自动旁动阀、电磁阀、主阀和恒压阀等数种。
     
第8楼:游客5319 [2006/11/7 10:49:15]
制冷设计规范是那里颁布的他有权威性吗?
第9楼:游客7663 [2007/6/1 13:28:40]
垃圾
第10楼:游客9579 [2008/2/24 20:22:23]
没有新鲜内容,搞点好的

[当前:1|分页数:1]记录数:10

1


普通帖 多彩帖
标题:

回复内容

快捷键:Ctrl+Enter(提交回复)


Copyright©2001版权所有_杭州汉皇网络科技有限公司 联系我们:webmaster@cngspw.com  浙ICP备10209442号-1 ICP经营许可证 浙B2-20100450
服务热线:0571-85065806  传真:0571-85065896 地址:杭州下城区高新技术产业基地电子商务园区费家塘路588号4号楼402-403室
主办单位:杭州汉皇网络科技有限公司  本网站法律顾问:汪卓君律师(浙江杭天信律师事务所)
cngspw.com(hangzhou_china),Ltd;Allrights Reserved 版权声明  

execute:5,060.547