1#14000配电微机监控组态软件改造

 

 

一、概述

       1#14000配电系统采用的是微机实时监控,需要监控的点有碍128个,另外有28个摸拟量需要采集显示。原监控系统采用日本三菱公司生产的FX2系列PLC可编程控制器和微机联合监控,为了实现微机与PLC的通讯。该机用了一个PCLK3-TN通讯卡取代FX-232AW,用户在微机上使用三菱公司FX-PCS/AT-EE编程软件包,通过PCLK3-TN通讯卡,实现了PLC的编程和监控。但是在实际使用,运行过程中。发现经常有PC机死机等现象发生。为此,我们采用了新的软件(组态王)对该系统进行改造。经过一段时间的运行情况表明,该系统在设计思路,组态运行等多方面均优于过去的FX-PCS/AT-EE软件包。

二、组态王特点

        组态王是运行在WINDOWNS98/NT2000上一种组态软件,使用组态王,用户可以方便地构造适应自己需要的“数据采集系统”在任何需要的时候,把现场的信息实时地传导控制室,保证信息在控制系统内的畅通,其主要特点可分下列两点。

1.适应性特强

1组态王支持多种I/O设备,如可编程控制器,智能模块,板卡,智能仪表等

2数据交换分为下列五种形式

串行通讯方式,板卡方式,网络模块,人机接口卡方式,DDE方式

2.可组态运行多种系统

如工程管理,画面制做,报警和事件系统,报表系统,控件,全面支持0PC标准,通讯系统,网络功能,沉余系统等

三、用组态王取代FX-PCS/AT-EE软件包

1.1#14000配电系统原来使用FX-PCS/AT-EE软件包,且该软件是在DOS环境下运行的,故在操作时比较繁锁。为了满足组态王的使用条件,主机需在WINDOWNS98环境下,按装组态王软件。然后,通过组态王对监控系统中的程序进行该造,组态,调试,调试后的程序见程序页。


2.取消原来的PCLK-TN通讯卡,数据采用直接传输方式,硬件框图如下:

 

四、运行效果

            改造后的监控系统具备了“10KV电气系统”“1段低压电气系统”“2段低压电气系统”“报警系统”“模拟量数据报表系统”“启动、运行曲线分析系统”等多个可视页面.配电系统运行状况可通过这些页面进行监控,且无死机、通讯中断死机等现象发生,效果不错。

1#14000配电微机监控系统运行程序页(略)

 

 