![](/BBS/Face/14.gif) |
|
|
一、空压机(DH-90型)允许启动逻辑
(1)导叶在启动位置(12°);(2)防喘振伐全开;(3)排烟风机运行;(4)油温不低于30℃;(5)油压不低于0.2MPa;(6)水流量不低于510t/h;(7)电控正常;(8)空压机无停车故障。以上所有条件成立,微机上“空压机允许启动”变绿,可以启动空压机。
二、空压机防喘振阀得电受控逻辑 (1)电机运行:(2)空压机无停车故障:(3)预冷系统无故障;(4)防喘振伐按钮没按;(5)出口压力不高于0.58 MPMPa。 所有条件成立,“防喘振阀电磁阀”变绿。任一条件不成立,防喘振阀电磁阀失电,防喘振阀全开。
三、空压机(DH-90型)停车逻辑
(1)、一级轴温高于 80℃;(2)、二级轴温高于 80℃:(3)、三级轴温高于 80℃:(4)、四级轴温高于 80℃;(5)、 齿轮箱反电机侧轴温高于80℃;(6)、齿轮箱电机侧轴温高于 80℃;(7)、主电机不运行;(8)、一级振动高于82urn;(9)、二级振动高于82 urn;⑽、三级振动高于73urn;⑾、四级振动高于73urn;⑿、油压低于0.07MPa;⒀)、微机紧急停车按钮“按”。以上任一项成立,“空压机主电机停车” 变绿, 空压机停车。同时“空压机无停车故障”变白。
四、预冷系统逻辑
1、逻辑(1):
(1)、空冷塔阻力低于联锁值8kPa(未投);(2)、空冷塔液位低于联锁值3400 mm:(3)、空冷塔溢流管开关不动作(未投);(4)、空冷塔压力不低于0.4 MPa。任一项不成立,则发生如下联锁:停常温高压泵、低温高压泵;FV101阀(空气进主换热器控制阀)电磁间失电,关闭;空压机防喘振阀电磁阀失电,防喘振阀全开。
2、逻辑(2):
(1)、1#常温高压水泵(或2#常温高压水泵)运行;(2)、常温水管道压力PIS1107大于空冷塔出口压力PIAS1102。两条均成立,常温高压水泵总管阀门HV1102电磁阀得电受控,打开。 3、逻辑(3): (1)、预冷系统发生故障;(2)、常温高压水泵停车按扭“按”。两条任一成立,常温高压水泵停。 4、逻辑(4): (l)、预冷系统发生故障;(2)、低温高压水泵停车按扭“按”。两条任一成立,低温高压水泵停。
五、分子筛电加热器运行逻辑
(1)程序在加热状态;(2)、1#电炉投运按钮投运;(3)、炉膛温度小于350℃。以上条件全部成立,1#分子筛电加热器工作。2#、3#分子筛电加热器投运与1#相同。
六、膨胀机逻辑 1、膨胀机启动逻辑 (l)、膨胀机前、后轴温不高于80℃;(2)、油压不低于0.35MPa;(3)、膨胀机转速不达联锁值31700转/分(2#机转速偏高1.5倍,联锁值为47550转/分);(4)、膨胀机喷嘴开度反馈不大于7%(有时情况特殊,设定大于7%);(5)、增压机回流阀全开(电磁阀失电);(6)、紧急停车按扭(微机上)未按。以上条件全部成立,微机上“膨胀机允许启动”变绿,可以启动膨胀机。
2、膨胀机紧急切断阀电磁阀得电受控逻辑
(1)、膨胀机启动条件全部满足,“膨胀机允许启动”变绿;(2)、就地盘紧急切断阀开关“开”。“SV40lA(或B)”变绿,则紧急切断阀电磁阀得电受控。
3、增压机回流阀电磁阀得电受控逻辑
(l)、紧急切断阀电磁阀得电受控;(2)、膨胀机转速不超报警值 29600转/分(2#机转速偏高 1.5倍,报警值为 44400转/分);(3)、增压机流量不低于 5400M3/h。三个条件全部成立,“SV402A(或 B)”变绿,则增压机回流阀电磁阀得电受控。三项中任一项不成立,则增压机回流阀电磁间失电,回流阀全开。
4、膨胀机紧急切断阀联锁关闭逻辑 (l)、膨胀机前、后轴温高于80℃;(2)、油压低于0.3MPa;(3)、膨胀机转速达联锁值31700转/分(2#机转速偏高1.5倍,联锁值为47550转/分);(4)、紧急停车按扭(微机上)按。以上任一项成立;紧急切断阀电磁阀失电,紧急切断阀联锁关闭。 5、膨胀机油泵逻辑 (l)、膨胀机密封气压力高于0.2MPa;(2)、增压机密封气压力高于0.2MPa;(3)、膨胀机油箱温度高于25℃。以上三项全部成立,膨胀机油泵允许启动。
七、空分冷箱逻辑 1、(l)、产品氧纯度低于99.2%;(2)、大氧槽液位高于10100m。任一条成立,液氧取出阀LCV4关闭。 2、(l)、产品氮纯度含氧高于10ppm;(2)、大氮槽液位高于10100m。任一条成立,液氮取出阀HC2关闭。 3、(l)、出粗氩Ⅱ塔粗氩中含氧高于2ppm;(2)、大氩槽液位高于10100m。任一条成立,精液氩取出阀HV702关闭。 4、精氩塔冷凝器氮侧压力达120kPa,氮侧压力控制阀PCV—704全开。 5、粗氩Ⅱ塔顶部冷凝器压力(液空侧)72 kPa,氩馏分流量控制阀FCV—701全开。 6、上塔压力高于72 kPa,产品氮流量控制阀FCV—103全开。 八、氧压机(3TYS89+2TYS60型)启动逻辑 (1)、氧透导叶在启动位置;(2)、吸入阀全关;(3)、中压旁通阀全开;(4)、高压旁通阀全开;(5)、高压放空阀全关;(6)、送氧阀全关;(7)、混和气体压力控制阀全开(8)、氮气入口代全开;(9)、氮气紧急充入阀全关;(10)、试车及保安氮气压力高于4.5MPa;(11)、密封氮气减压后压力高于200 kPa;(12)、供油压力高于0.35MPa;(13)、供油温度高于35℃;(14)、冷却水流量高于400t/h;(15)、排烟风机运行;(16)、电控正常;(17)、氧透无停车故障。以上所有条件成立,“氧压机允许启动”变绿。
九、氧压机(3TYS89+2TYS60型)停车逻辑
(1)、氧压机吸入压力低于0 kPa并且压力低连锁投入;(2)、氧压机排气压力高于3.3MPa;(3)、密封氮气减压后压力低于0.12MP;(4)、轴封氮气压力低于0.5 kPa;(5)、轴封氧与混和气压差低于0.5 kPa或者轴封氮与混和气压差低于0.5 kPa并且差压连锁投入;(6)、润滑油压力低于0.12MPa;(7)、主电机两端任一轴瓦温高于80℃;(8)低压缸增速机高、低速轴四个轴瓦温任一高于80℃;(9)、低压缸低压端径向轴瓦温高于80℃;(10)、低压缸高压端径向轴瓦温高于80℃;(l1)、低压缸止推轴温高于80℃;(12)、高压缸增速机高、低速轴四个轴瓦温任一高于80℃;(13)、高压缸低压端径向轴瓦温高于80℃;(l4)、高压缸高压端径向轴瓦温高于80℃;(l5)、高压缸止推轴温高于80℃;(l6)、电控不正常;(l7)、低压缸四个振动值任一超过 46 urn;(18)、高压缸四个振动值任一超过42.5 urn;(19)、低压缸轴位移任一超过0.8mm;主电统运行。以上任一条件成立,微机上“氧压机事故停车”变绿,氧压机紧急停车,并按事故停车程序进行。
十、氧压机(3TYS89+2TYS60型)重事故逻辑 (l)、低压缸进气端密封体温度高于190℃;(2)、低压缸平衡盘密封体温度高于190℃;(3)、低压缸高压端密封体温度高于190℃;(4)、高压缸低压缸密封体温度高于190℃;(5)、二,四,六,八,十级蜗壳温度任一高于190℃;(6)、高压缸平衡盘密封体温度高于190℃;(7)、高压缸高压端密封体温度高于190℃。以上任一条件成立,微机上“氧压机事故停车喷氮”变绿,级压机紧急停车,并按重事故喷氮程序进行。
十一、空压机油泵互投 首先就地控制盘上油泵转换开关在自动位置,当油压低于0.12MPa,备用泵启动,油压升至0.2MPa,原运行泵停。若油压低于0.07MPa,就地压力开关动作,连锁停空压机。
十二、氧压机油泵互投 首先就地控制盘上油泵转换开关在自动位置,当油压低于0.15MPa,备用泵启动,油压升至0.18MPa,原运行泵停。若油压低于0.12MPa,连锁停氧压机。
|