帖子主题:分子筛切换系统阀门信号不到位怎么办?
楼主:游客795914 [2003/8/29 16:24:59]
答:表现现象:切换系统LJ02CMP VLV时间延长报警。
处理步骤:1.DCS显示画面转至PURIFIER STEP,对画面进行检查,找出不动作的切换阀。
2.手动操作不动作阀门。
3.计算延误时间,在DCS上把延误的时间补足,特别是冷吹时间要保证6600秒。
4.联系仪表工进行检修。
故障结束标志:下一周期此切换阀正常动作。
第1楼:游客1049 [2005/10/21 12:57:19]
     我厂也经常出现这类情况,在手动操作还打不开时,可板动电磁伐强制按钮.强制打开.如果还不行,看伐门是否到位,如没有到位可手工搬动
第2楼:游客1069 [2005/11/3 10:36:13]
请问采用的什么阀门!