  答:液氧、液氮、液氩等低温液体气化器广泛应用于液体气化站,直接供气或充瓶。为了保证气化器安全运行,应设置安全控制点,并注意下述事项:
    1)设置低温液体出气化器的低温控制联锁点。将气体出口温度控制在5~30。当出口
温度低于0时,自动切断液体泵,中止液体进入气化器。不带液体泵的气化器则发出声光报警;
    2)设置气化器水温控制联锁点。控制水温在40~60。当水温低于30时自动切断液体泵,中止液体进入气化器;
    3)设置气化气体出口压力控制联锁点,将压力控制在设定值。当出口气体压力高于设定值时,会发出声光报警;压力继续升高则会自动切断液体泵,中止液体进入气化器;
    4)在液体泵两头设有截止阀的部位应装设安全阀和放空阀,以保证误操作时的安全;
    5)气化器配套的压力表、安全阀应定期校验;
    6)用水浴加热的气化器使用前必须先将水槽的水充满,并加热到40~60后才能供入液体。在停气化器之前,则应先切断输液阀,热后再切断加热电源。气化过程中应经常注意水位,及时补充水量;
    7)工作过程中由于流量的改变,会影响气化后的温度,所以要及时调整水温;
    8)若发生水温降至30以下,应检查电热管是否损坏。必要时应减少输出流量,确保气化后的温度。气化器至充装的管道发现结冰或结霜时应停止充装。