会员注册 | 二级域名申请 | 我能做什么? | 网站说明书 | 协议书下载 | 广告预定 | 企业邮局 | 标准库 | 关于我们 |
|
技术交流首页 | 登录 | 用户注册 | 今日新帖 | 搜索 | 我的收藏夹 | 插件: 万年历 | 杭州公交线路查询 |
您当前的位置: 气体分离设备商务网 → 技术交流 --> 论文专区--> 换热器 --> 帖子:“惠蓄A厂上导及推力轴承换热器优化配置分析与应用” |
收藏此帖 |
帖子主题:惠蓄A厂上导及推力轴承换热器优化配置分析与应用 |
|
|||||||
作者:赵补石 【关键词】换热器,,上导,,推力轴承,,优化配置
【摘要】分析惠蓄抽水蓄能A厂电动发电机上导及推力轴承换热器及其外循环冷却系统存在的问题和缺陷。通过构建换热器优化配置的总体框架和数学模型,提出了优化配置的理论方法和外循环冷却系统的改进措施。结合换热器传热过程分析,换热量数值差异和瓦温控制的数据对比,对换热量、换热效率与换热器类型的关系进行了分析讨论,得出了板式换热器适合于机组上导及推力轴承稳定运行的结论。
附件 注意:本栏目部分文章来源于网络,如果其中涉及了您的版权,请及时联系我们,我们在核实后将在第一时间予以删除! 为减少服务器的外部调用流量负载,本网所有的pdf,rar,caj,zip格式的文件,均使用防盗链技术保护文件。 如何下载保存此附件? 请直接点击下载连接进入文件下载页面.
|
|