2.3.2 冷干机工作原理 
在《空气和压缩空气》中我们已经了解到,压缩空气中水蒸气的量是由压缩空气的温度决定的:在保持压缩空气压力基本不变的情况下,降低压缩空气的温度可减少压缩空气中的水蒸气含量,而多余的水蒸气会凝结成液体。冷干机就是利用这一原理采用制冷技术干燥压缩空气的。因此冷干机具有制冷系统。 
冷干机的制冷系统属于压缩式制冷,由制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀等四个基本部件组成。它们之间用管道依次连接,形成一个密闭的系统,制冷剂在系统中不断地循环流动,发生状态变化并与压缩空气和冷却介质进行热量交换。其工作过程如图2-11所示。 

                   图2-11 冷干机制冷系统流程图 
制冷压缩机将蒸发器内的低压(低温)制冷剂吸入压缩机汽缸内,制冷剂蒸汽经过压缩,压力、温度同时升高;高压高温的制冷剂蒸汽被压至冷凝器,在冷凝器内,温度较高的制冷剂蒸汽与温度比较低的冷却水或空气进行热交换,制冷剂的热量被水或空气带走而冷凝下来,制冷剂蒸汽变成了液体。这部分液体再被输送至膨胀阀,经过膨胀阀节流成了低温低压的液体并进入蒸发器;在蒸发器内低温、低压的制冷剂液体吸收压缩空气的热量而汽化(俗称“蒸发”),而压缩空气得到冷却后凝结出大量的液体水;蒸发器中的制冷剂蒸汽又被压缩机吸走,这样制冷剂便在系统中经过压缩、冷凝、节流、蒸发这样四个过程,从而完成了一个循环。 
在冷干机的制冷系统中,蒸发器是输送冷量的设备,制冷剂在其中吸收压缩空气的热量,实现脱水干燥的目的。压缩机是心脏,起着吸入、压缩、输送制冷剂蒸汽的作用。冷凝器是放出热量的设备,将蒸发器中吸收的热量连同压缩机输入功率转化的热量一起传递给冷却介质(如水或空气)带走。膨胀阀/节流阀对制冷剂起节流降压作用、同时控制和调节流入蒸发器中制冷剂液体的数量,并将系统分为高压侧和低压侧两大部分。除了上述部件外,RSL型冷干机还包含能量调节阀、高低压保护器、自动排污阀、控制系统等部件。

第11楼:游客5657 [2006/9/12 15:26:12]
冷干机运行从外部看正常,但空气输出至设备处空气中的水份较多,有时没有气只有水,是什么原因???????
第12楼:游客5657 [2006/9/12 15:30:03]
是什么原因???????
第13楼:游客8060 [2006/9/30 2:05:51]
那是因为排水没排完
第14楼:游客6234 [2007/6/13 22:13:34]
冷干机来信号显示高温异常,并且跳闸。检查是冷却水管路上温控阀失效,考虑更换会造成氟利昂漏泄,将冷却水上的温控阀短接,好了一年,现在又出现这个问题,请高手给解答。谢!
第15楼:游客1017 [2007/7/25 10:51:52]
我公司是压缩空气净化设备专业生产厂家,主要产品有:工业冷水机、冷冻式干燥机(冷干机)、吸附式干燥机(吸干机)
后部冷却器、精密过滤器等。产品采用CAD设计,主要零部件均选用国外进口元件。设备自动化程度高、
操作简便、运行稳定、噪音小、安装方便、外型美观,广泛运用于塑胶、电子、电镀、化工等行业。
我公司已能提供适用于世界各地不同电网要求的设备,同时可以为客户设计、定制特殊规格的产品。
欢迎客户来电咨询. 

我们供应冷干机 
欢迎来电索取详细的压缩空气净化设备资料!
单位:杭州佳洁机电设备有限公司 
地址:杭州市机场路弄口村一组3号(杭州火车东站附近)
邮编:310021
联系人:潜龙军 电话:0571-86467568 86458031 传真:0571-86465021 手机:13326096139 
网址:http://www.hz7568.com 
Email:hz7568@yahoo.com.cn
第16楼:游客4710 [2007/7/26 23:14:34]
不知道你说的空气输出是指空压机还是冷干机输出,如果是空压机那是正常的,是冷干机过录后出来还有水的话要看它的处理量是多少,是否和空压机相同或大于空压机处理量,另外,冷干机是水冷还是风冷都有很大关系,还有是否接有过滤器等
第17楼:游客4710 [2007/7/26 23:18:09]
你肯定是温控阀失效,水冷的机子一般用一年以后冷凝器会结水垢的,清理下看效果,如果不行就换阀放冷煤抽真空,重新再灌
第18楼:游客4819 [2007/9/2 11:50:01]
压缩机一直热保护,什么原因?
第19楼:游客9863 [2007/9/26 21:24:28]
我也想知道
第20楼:游客6956 [2007/11/27 15:53:55]
各种[URL=http://www.psjt.com]冷干机[/URL] [URL=http://www.psjt.com]螺杆空压机[/URL]等机械产品

[当前:2|分页数:3]记录数:26

97238:


普通帖 多彩帖
标题:

回复内容

快捷键:Ctrl+Enter(提交回复)


Copyright©2001版权所有_杭州汉皇网络科技有限公司 联系我们:webmaster@cngspw.com  浙ICP备10209442号-1 ICP经营许可证 浙B2-20100450
服务热线:0571-85065806  传真:0571-85065896 地址:杭州下城区高新技术产业基地电子商务园区费家塘路588号4号楼402-403室
主办单位:杭州汉皇网络科技有限公司  本网站法律顾问:汪卓君律师(浙江杭天信律师事务所)
cngspw.com(hangzhou_china),Ltd;Allrights Reserved 版权声明  

execute:932.617